プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日一問-2020-08-30の問題

2020-08-30View Original

Thread Content

プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日一問-2020-08-30の問題 討論問題:220、調節弁が動作しない場合、一般的にどのような原因が考えられますか?
Reply #22020-08-30
1、計装システムの故障、例:①電磁弁付き調節弁、電磁弁の電源喪失; ②バルブポジショナーまたは電気変換器の故障; ③バルブポジショナーに電気信号が届いていない;   ④ガス源がない; 2、機械的故障:①機械部品に詰まりがあり、その状態が深刻である。長時間屋外で使用される多くの空気圧式バルブでは、軸受が錆びてしまう; ②シリンダー付きアクチュエータで、シリンダー部に漏れがあり、ピストンリングが損傷している;
Reply #32020-08-30
1、計装システムの故障、例:①電磁弁付き調節弁、電磁弁の電源喪失; ②バルブポジショナーまたは電気変換器の故障; ③バルブポジショナーに電気信号が届いていない;  ④ガス源がない; 2、機械的故障:①機械部品に詰まりがあり、その状態が深刻である。長時間屋外で使用される多くの空気圧式バルブでは、軸受が錆びてしまう; ②シリンダー付きアクチュエータで、シリンダー部に漏れがあり、ピストンリングが損傷している。
Reply #42020-08-30
1、計装システムの故障、例:??①電磁弁付き調節弁、電磁弁の電源喪失; ??②バルブポジショナーまたは電気変換器の故障; ??③バルブポジショナーに電気信号が届いていない;   ④ガス源がない; 2、機械的故障:??①機械部品に噛み合い不良があり、その状態が深刻である。長時間屋外で使用される多くの空気圧式バタフライバルブでは、シャフトカバーが錆びてしまう; ??②シリンダー付きアクチュエータで、シリンダー部に漏れがあり、ピストンリングが破損している;
Reply #52020-08-30
1、計装システムの故障、例:??①電磁弁付き調節弁、電磁弁の電源喪失; ??②バルブポジショナーまたは電気変換器の故障; ??③バルブポジショナーに電気信号が届いていない;   ④ガス源がない; 2、機械的故障:??①機械部品に噛み合い不良があり、その状態が深刻である。長時間屋外で使用される多くの空気圧式バタフライバルブでは、シャフトカバーが錆びてしまう; ??②シリンダー付きアクチュエータで、シリンダー部に漏れがあり、ピストンリングが破損している;
Reply #62020-08-31
駆動側でエア供給源や電源がなくなる、アクチュエーターが機能しなくなったり破損する、バルブ本体が固着する
Reply #72020-08-31
1、計装システムの故障、例:??①電磁弁付き調節弁、電磁弁の電源喪失; ??②バルブポジショナーまたは電気変換器の故障; ??③バルブポジショナーに電気信号が届いていない;  ④ガス源がない; 2、機械的故障:??①機械部品に噛み合い不良があり、その状態が深刻である。長時間屋外で使用される多くの空気圧式バタフライバルブでは、シャフトカバーが錆びてしまう; ??②シリンダー付きアクチュエータで、シリンダー部に漏れがあり、ピストンリングが損傷している。
Reply #82020-08-31
1、計装システムの故障、例:??①電磁弁付き調節弁、電磁弁の電源喪失; ??②バルブポジショナーまたは電気変換器の故障; ??③バルブポジショナーに電気信号が届いていない;   ④ガス源がない; 2、機械的故障:??①機械部品に噛み合い不良があり、その状態が深刻である。長時間屋外で使用される多くの空気圧式バタフライバルブでは、シャフトカバーが錆びてしまう; ??②シリンダー付きアクチュエータで、シリンダー部に漏れがあり、ピストンリングが破損している;
Reply #92020-08-31
1.信号なし、エア供給なし。1)ガス供給源がオンになっていない、2)冬場にガス供給源内の水分が凍結し、ダクトやフィルター、減圧弁が詰まったり機能しなくなったりする、3)圧縮機の故障、4)ガス供給主管の漏れ。 2. エア供給はあるが、信号なし。1)調節器の故障 2)ポジショナーのリブ付き鋼板からの漏気 3)調節用メンブレンの破損 3. ポジショナーに空気供給がない、1)フィルターの詰まり、2)減圧弁の故障、3)配管の漏れまたは詰まり 4. ポジショナーに空気供給はあるが出力がない。ポジショナーのスロットル孔が詰まっている 5.信号はあるが、動作しない。1)バルブシートの脱落、2)バルブシートとシェルまたはバルブシートの固着、3)バルブシャフトの曲がりや破断、4)バルブシートやバルブシートの凍結や炭化物による汚れ。5)アクチュエータのスプリングが長期間使用されずに錆びついてしまった。
Reply #102020-08-31
1、計装システムの故障、例:??①電磁弁付き調節弁、電磁弁の電源喪失; ??②バルブポジショナーまたは電気変換器の故障; ??③バルブポジショナーに電気信号が届いていない;   ④ガス源がない; 2、機械的故障:??①機械部品に噛み合い不良があり、その状態が深刻である。長時間屋外で使用される多くの空気圧式バタフライバルブでは、シャフトカバーが錆びてしまう; ??②シリンダー付きアクチュエータで、シリンダー部に漏れがあり、ピストンリングが破損している;
Reply #112020-08-31
空気源なし 位置決め装置の故障 膜弁またはシリンダーの故障 電磁弁の破損 軸受の固着 バルブ芯の固着 バルブに中央制御信号が届いていない インターロックが復帰していない アンプの故障 減圧弁の破損
Reply #122020-08-31
1、計装システムの故障、例:①電磁弁付き調節弁、電磁弁の電源喪失; ②バルブポジショナーまたは電気変換器の故障; ③バルブポジショナーに電気信号が届いていない;   ④ガス源がない; 2、機械的故障:①機械部品に詰まりがあり、その状態が深刻である。長時間屋外で使用される多くの空気圧式バルブでは、軸受が錆びてしまう; ②シリンダー付きアクチュエータで、シリンダー部に漏れがあり、ピストンリングが損傷している;
Reply #132021-02-19
たいていはガス源または制御信号の問題です
Reply #142021-02-19
大まかには、1.電源故障。停電や電力不足、信号伝送の不具合など。2.バルブポジショナー自体の故障。3. ガス供給の故障でガスが供給されない。4. バルブの故障。充填材がきつすぎる、または金型ヘッドが破損している、あるいはシリンダーが破損している。錆によるバルブの腐食。とりあえず、これくらいですね。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.