バルブの周期的な変動

2020-08-31View Original

Thread Content

液面制御バルブが、基本的に30分ほどで一度は振動するんですが、皆さん、何か原因をご存知の方はいますか? ピンクのバルブ位置、青の液面
Reply #22020-08-31
液面とバルブの自動制御ですか?この状況では、もし自動モードにしておき、振動後にバルブが自動的に元に戻る場合、それはPIDとは関係ありません。推定理由1、工程条件が30分間で急に大きく変動したのではないか;2、バルブAI出力カードに問題がないか確認する;3、コンフィギュレーションには特定の計算方法がありますか?設定を確認してみる必要があります;4、現場のバルブに問題がないか、アクチュエータを確認する
Reply #32020-08-31
物料とは何ですか?バルブの開度と液面の変化は関連しており、流体の密度に周期的な変動があることが原因ではないかと考えられる。
Reply #42020-08-31
どんな工程の液面制御でも、干渉が生じただけのことだ
Reply #52020-08-31
この投稿は最終的にCHANGBAISHIによって2020年8月31日10時35分に編集・追加されました。圧力導入管のバルブに漏れや詰まりがないかを確認し、可能であれば正圧・負圧計の管に向けて送風または逆送風した際の状態を調べてみてください。症状が短期間で消失する場合、漏れや詰まりが関係している可能性があります。おお、実際の現場でのバルブの動作も確認しなければならない。詰まりがないか、制御室と異なる動きがないかをね。
Reply #62020-09-01
2つの方法で確認することをお勧めします。1、制御バルブを手動に切り替え、一定の開度に設定して継続的に観察し、この現象が依然として発生するかどうかを確認します;2、現場でしばらくバルブの実際の動作状況を観察し、制御室とバルブ位置の出力が一致しているか確認する。その後、実際の状況に応じて具体的な原因を調べる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.