プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日一問-2020-09-01の問題 討論問題:222、一体型温度変換器(熱電対式)を用いた温度測定において、それとDCSとの間にはどのような配線を使用するか?
Reply #22020-09-01
私たちは3線式を使用しており、1本を予約していますが、実際には2線式で十分です(新人の弱々しい発言です、はは)
Reply #32020-09-01
2線式を採用し、通常の銅心線で十分です
Reply #42020-09-01
シールド付きの三芯ケーブル(1.5X3、1芯は予備)で十分です。
Reply #52020-09-01
2芯シールド付き制御ケーブルで十分です。
Reply #62020-09-01
三芯(1.5X3、1芯予備)シールド付き
Reply #72020-09-02
2芯の銅心でシールド付きの信号ケーブル。
Reply #82020-09-02
ヘッダーから中間接続箱までは2×1.5の信号ケーブルで、中間接続箱からDCS端子盤まではメインケーブル(8×2×1.5、12×2×1.5、16×2×1.5)が使用されている
Reply #92020-09-04
2*1.5計器シールド制御ケーブル

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.