現在、炉上の圧力変送器用のルートバルブを選定する必要があります。圧力測定点の温度は1000度以上で、ルートバルブの設計温度も1000度以上が必要でしょうか?もし配管の上なら、こうする必要がありますか?
ちびっ子、それは空約束をしてるの?理論的には、高温側で圧力測定ポイントを設置する場合、圧力を圧力変換器の位置まで導くために送気装置を取り付ける必要があり、運用開始前にゼロ点を校正すればよいのです。どう思う?
ブロー装置とは、圧力変換器の位置から配管や機器の中に空気を送り込むものでしょう。理論的には、これによって機器や配管の温度が下がるはずです。配管の規格によれば、バルブは配管の設計温度以上でなければなりません。では、炉内の温度が1000度を超える場合、根元にあるバルブも同じくその程度の耐熱性が必要でしょうか?
おっしゃる通りですが、根元のバルブは一般的に機器や配管の近くに設置されます。配管の規定により、バルブの温度は配管の設計温度以上でなければなりません。もし配管や機器の温度が非常に高い場合、もう少し離れた場所に設置すれば、使用する材料を少し低性能のものにできるのでしょうか?
サンプリングや測定に使うガスには1000度以上の温度は必要なく、通常は不活性ガスです。そもそもどこから1000度以上の熱が来るというのでしょうか?それに、あなたの炉壁の温度が1000度以上になるはずもないでしょう。
馬鹿みたいに、ルートバルブは自動制御の設計範囲に入らない。
はい、自分のコントロール範囲外ですが、配管の方に聞きに行っても誰も答えませんでした
おっしゃる通り、炉壁の温度は非常に低く、出てくる材料の品質も低下しています。しかし、測定ポイントの温度は高いのですが、高い方の値に従うべきでしょうか?また、炉から出てくる配管は800度以上ですが、私の根元バルブも800度以上に耐えなければならないのでしょうか?他にも温度を下げる方法はあるのでしょうか?
根元バルブの位置の温度はそれほど高くなく、炉内には耐火材があるため、外側の根元バルブの位置は設備の外部にあたり、環境温度より少し高くなります。また、現在の根元バルブはすべて配管専門の業者が取り付けており、計器の条件さえ整っていれば問題ありません
これは難しくない。最悪、根元のバルブを少し遠くに引き出せばいい。普通のバルブなら問題なく対処できる。ここはデッドゾーンなので、高温は入ってこないからだ。
問題だとは思わない。1メートル離せば環境温度と同じで、1メートルは必要ないかもしれない、せいぜい1メートルだ。
また、トランスミッターは圧力取り出し点よりも高く設置し、水平な圧力導管にはある程度の傾斜を持たせ、通常は断熱や保温は必要ありません。
はい、圧力導管の中のものは一般的に流動しません。金属による熱伝達だけがあるため、温度は確実に急速に下がります。実際の現場におけるこのバルブの位置の温度は非常に低いです
特別な対策を講じる必要はなく、耐高温バルブを選べばよいです。測定に使用される高温ガスはごくわずかで、炉から出るとすぐに周囲の温度で冷えてしまいます。心配な場合は、放熱フィン付きのバルブを選ぶとよいでしょう
あなたが言及された作業条件は、私のものと似ているため、配管内の1500度の場所から計測用の圧力導管カフ構造を通じて内部のガスを取り出し、その後エアブロー装置を取り付けて空気源を供給し、圧力変換器のゼロ点を調整した後、システムに組み込みます。その際の圧力もそれほど高くなく、600mbar程度です
こちらのバルブは、一度に1500度セルシウスで設計されているのですか?この温度はとても高いので、バルブを選ぶのは一般的に難しいでしょうね