温度変送器の回路テストについて

2020-09-01View Original

Thread Content

こちらに温度変化用のものがあり、目盛り番号はPT100です。抵抗箱を使って温度変化を測定するのですが、具体的な操作方法はどうなりますか?抵抗値と電流の関係はどう計算するか。オームの法則を使えばいいのですか?
Reply #22020-09-02
もし単純な温度変換器で、熱抵抗が付いていない場合は、抵抗箱を温度変換器に接続します(熱抵抗の信号入力用)。出力端子には電源と電流検出用の回路を接続する必要があり、抵抗箱の抵抗値は(PT100の目盛り表に従って、インターネットで確認可能)調整します。これにはオームの法則は必要ない。熱抵抗の原理を簡単に説明すると、温度変換器は信号を4-20mAに変換し、このような測定方法では抵抗箱を熱抵抗として扱います。
Reply #32020-09-02
抵抗箱だけでは不十分で、24Vの電源と4~20mAの電流を測定できる電流計も必要です。具体的な操作方法は、インターネットで閲覧可能なJJF 1183-2007「温度変換器の校正規格」を参照すればよいです。
Reply #42020-09-02
PT100は、目盛り番号ではないようですね。後ろの方が目盛り番号です
Reply #52020-09-02
目盛り番号によって、抵抗値に対応する温度値を計算することができます。目盛り番号を教えていないので、PT100 _ 385でしょう
Reply #62020-09-02
準備する材料:24V電源、マルチメーター、抵抗箱、温度変化装置、電線数本。手順:1、配線:温度変化センサーの24Vの正負極を、24V電源の出力正負極に接続する(負極にはマルチメーターを直列に接続し、直流電流モードに設定する)。抵抗箱の接続端子は、温度変化センサーの温度入力端子に接続する(一般的には3線式の接続方法を採用し、共通端子を区別すること)。配線に誤りがないことを確認したら、電源を入れてテストする。 2、テスト:抵抗箱を使ってPT100温度センサーを模倣し、温度変化をテストする。抵抗箱は100オームから調整を開始し(温度変化の範囲と温度対照表に従って)、その後電流値を記録し、それが抵抗値に対応しているかを確認する。
Reply #72020-09-04
温度変化に対応するPT100の接続要件に従い、抵抗箱を用いてPT100の代わりとして計測器に接続し、温度範囲に応じて抵抗箱の抵抗値(温度ポイントに対応する抵抗値)を設定して、電流出力を測定する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.