蒸気の空気圧式調節バルブ

2020-09-02View Original

Thread Content

皆さん、現在2つの動作条件があります。1つ目は、入口圧力2.1Mpa、出口圧力2.0Mpaで、閉止圧力差は2.5Mpaです;蒸気;第二の入口は0.6Mpa、出口は0.5Mpa、閉止圧力差は0.8Mpa;これら2つはどちらも直通式シングルシートスリーブバルブを選ぶ必要がありますか?圧力差の小さい蒸気媒体にはシングルシートバルブ(ピストン式)を使用できますか?
Reply #22020-09-02
まず考えるべきは、このスリーブが騒音を低減するためのものかどうかですね?それとも他の作用? それから、適切なタイプを設定する必要があるかどうかを検討しますか?
Reply #32020-09-02
閉止圧力差:バルブシートの耐力と、アクチュエーターの選定を考慮する。 一般的に、バルブのサイズによって決まり、3インチ以下ならシリンダーバルブが適しており、4インチ以上ならケージバルブが適しています。 漏れに関する要件も考慮する必要があります。例えば、従来のシリンダーバルブはVレベルを達成できますが、ケージ型Vレベルにはシールリングの設計が必要です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.