バルブ位置スイッチのNamurとSPDTの違いは何ですか。

2020-09-03View Original

Thread Content

今日、いくつかの仕様書を見たのですが、リミットスイッチとバルブ位置スイッチが同じものだとはよくわかりませんでした。また、NamurとSPDTの違いも教えてください。
Reply #22020-09-04
ナミュールは微小電流のスイッチ信号で、百度で検索すればわかります。SPDTについては私もわかりません
Reply #32020-09-04
SPDTはシングルポールデュアルスイッチ、DPDTはダブルポールデュアルスイッチです
Reply #42020-09-04
NAMURはセーフガードに似た低電流信号で、SPDTとはノンリレー接点のことです。NAMURスイッチ自体には電流制限機能がありますが、一般的なDCSのDIカードではこの信号を直接受信することはできません。その場合はアイソレータを使って変換する必要があります
Reply #52020-09-04
ナミュールリミットスイッチの信号は、制限電流信号で、電圧は8V、電流は2.1MA以下です。一般的には近接型の磁気スイッチが使用され、本安型です。SPDTは機械式の接触型信号、スイッチ接点です。
Reply #62020-09-04
ナミュールリミットスイッチの信号は、制限電流信号で、電圧は8V、電流は2.1MA以下です。一般的には近接型の磁気スイッチが使用され、本安型です。SPDTは機械式の接触型信号、スイッチ接点です。
Reply #72020-09-04
この投稿は最後に火舞_MY8cjによって2020-9-4 12:27に編集されました。NAMUR(バルブの開閉位置)とは、バルブの開閉位置がドイツのNAMUR規格に適合していることを意味します。SPDT*2とは、スイッチが1組の【2個】の機械式シングルポールデュアルスロットスイッチであることを意味します
Reply #82020-09-16
numurは本安信号であり、エネルギーを低減するためにサーフェスガードを通して電圧・電流を制限しなければならない;SPDTは機械式の乾式接点スイッチです
Reply #92020-09-17
NAMURは接近スイッチで、SPDTは微動スイッチです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.