調節弁ポジショナーの出力信号

2020-09-04View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは! 調節弁ポジショナーの入力信号は4-20mAですが、出力信号はいくらで、どのようにして決定するのでしょうか?固定の数値なのでしょうか、それとも圧力差に関係しているのでしょうか?
Reply #22020-09-04
出力信号はフィードバックされたバルブ開度0~100%に対応する4~20mA
Reply #32020-09-04
出力信号は入力信号に比例して出力される。
Reply #42020-09-04
一般的には40~200KPA
Reply #52020-09-28
出力信号はフィードバックされたバルブ開度0~100%に対応する4~20mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.