タンクの温度信号がレーダー式液面計に入力され、バス通信によってロスモント社のレーダー式液面計の処理ユニットFCUに送られます。その後、FCUから485通信を経てDCSに送信されます。温度の最小値や最大値に変化が生じるのはなぜでしょうか?また、どうすれば解決できますか?
Reply #22020-09-06
同じ問題で悩んでいます。中間接続箱のバス線を接続する方法はうまくいきません。現在は現場のサージ接続を外してテストしていますが、どうやら専門家でもここでアドバイスをしてくれないようです。15年に投稿されたものですが、コメントは一つもありません
Reply #32020-09-07
タンクの上部で温度センサーの抵抗値を直接測定し、配線を外して測定して、センサー自体がスイッチングするかどうかを確認します。センサーも切り替わるなら、それはセンサーが壊れたということです。センサーが切り替わらない場合は、順に後ろを調べ、その延長コードを持って再度測定して確認してください。配線ももう一度確認して、緩んでいるところは接続し直し、配線ボックスに水が入っていないかもチェックし、錆がひどけばそれも処理しましょう
Reply #42020-09-14
まずセンサーの問題は除外し、抵抗値を測定します。これについても、特定の一点の問題なのか全体的な問題なのかを判断する必要があります。本来であれば、複数点の平均温度計であれば、一箇所だけに問題があってもそれほど大きな影響は出ないはずですよね?
Reply #52020-09-14
まずセンサーの問題は除外し、抵抗値を測定します。これについても、特定の一点の問題なのか全体的な問題なのかを判断する必要があります。本来であれば、複数点の平均温度計であれば、一箇所だけに問題があってもそれほど大きな影響は出ないはずですよね?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.