Thread Content
皆さん、部署内のボイラーの炉内負圧計が常に正圧を示してしまいます。トランスミッターを交換しましたが改善せず、取圧管が長すぎるのが原因ではないかと考えて計器をその場所に直接設置しましたが、やはり改善しませんでした。取圧管も問題なく、差圧型のものを使用しており、一方の端は大気に開放されています。大気に開放されている側は風の影響を受けないように綿で塞ぎましたが、それでも時々正圧、+40~50Paを示してしまいます。この問題は片側だけで、左右両側で発生したことはありますが、同時には起きていません。どのように対処すればよいでしょうか?
手順の写真はありますか(どんな手順ですか)?送風機の制御がうまく調整されていないか、その他の理由による可能性があります
この投稿は最後にtiger2010によって2020-9-6 12:11に編集されました。この画像は少しぼやけていますが、負圧計のせいでストーブが止まったのですか?:他の炉を参考にして原因を考え、工程パラメータと合わせて過去の傾向を見て、計器自体の問題なのか、工程パラメータの調整が不十分なのかを判断する
1、炉内の負圧は非常に重要で、連動装置を備えているものもあるため、計器上の問題であれプロセス上の問題であれ、正圧になることは異常な現象です。 2、炉内の負圧測定範囲は非常に狭いため、小容量で高精度な差圧変換器を使用することを推奨する(例:ROSEMOUNT3051CD0(-7.46~7.46 mbar))。 3、計器の取り付けは重要で、圧力取り出し点に近く、配管の勾配は上向きにする。 4、負圧側、すなわち大気側の引圧方式も非常に重要であり、そうでない場合は強風などの要因によって測定値が大きく変動することになる。 API551における風が負圧測定に与える影響について:炉の周囲を流れる風もまた測定値を乱す。ドラフトの基準点が炉の上流側にある場合、風の影響により大気圧の測定値が高くなる。この偏差は50 Pa(20℃時で0.20インチ水柱)に達することがあり、これは通常目指されるドラフト制御値の2倍に相当する。一方、基準点が炉の下流側にある場合、風の影響で下流側の圧力が実際の大気圧よりも低くなる。下流側ではドラフトの測定値が最大76 Pa(20℃時で0.30インチ水柱)も変動する可能性がある。世界気象機関によると、風による誤差は最大300 Pa(20℃時で1.2インチ水柱)にもなり得る。ドラフト計器の大気圧側に圧力計や気圧センサーを接続することで、安定したドラフト測定が可能になる。しかし、炉の煙突を横切って吹く風によってもドラフトに変動が生じるが、これらは炉の運転に起因する正当な変動である。そのため、測定信号に何らかのフィルタリングを施す必要がある場合もある。
時々、煙道のダンパーがうまく調整されていないのではないかとも考えますが、工程上はすべて手動で、一度位置を決めると動かないようです。現在は、引圧管が湿気を含んでしまったのではないかと疑っています
ありがとう!見てみると、計器はすでに近くに設置されており、大気側も綿で塞がれているので、強風の影響を受けることはないだろう。もう少し様子を見てみよう
図のこの工程フローを見ると、助燃ファンと引き風ファンの間にあるそのファン、こんな工程は見たことがない;画面上の3台のファンは、動作中も停止中も色が赤なのですか?:o
本当に正圧になっているのかもしれませんね。元々数十パスカルという圧力は容易に変動しますし、炉内の燃焼が不安定で送風機の調整が間に合わない場合、わずかな正圧になってもごく普通のことです。負圧のグラフを出してみて、通常の負圧を-100程度まで下げてから再び観察してみるとよいでしょう。
それぞれ引き風機、送風機で、真ん中の小さいものがリターン風機です。こちらの赤色は運転中、緑色は停止状態を示しています。
10階の言うことはもっともだ。負荷の変動が大きすぎて、燃料の投入量が急に大きく変わり、送風機がすぐに対応できなかった。負荷をゆっくりと増減させるか、送風機の入口圧力をもう少し下げてみることができます
私たちの炉内でも同じような状況が発生しました。毎回圧力導管を確認すると通っているように見えますが、固体廃棄物が圧力取り出し口付近に堆積して圧力導管が詰まっているのではないかと疑われていました。圧力取り出し管を外して点検するたびに、炉内の負圧によって廃棄物が吹き飛ばされ、そのためどうしても問題が見つからなかったのです。後に一度外した後も正常でなく、口で息を吹きかけて通してやると正常に戻りました。したがって、問題はこれだと判断し、私たちの解決策は定時に連動を解除し、誘導管を通気させることです