高温の流体の流量を測定する場合、流体の温度が700度未満であれば、現在は差圧変換器を使用しています。その場合、変換器自体は高温環境にはないわけですが、それでも計器用の三弁ユニットは高温環境を想定して設計する必要があるのでしょうか?このような温度に耐えられる三弁ユニットは存在するのでしょうか?
Reply #22020-09-06
それは、あなたの3つのバルブユニットがどこに取り付けられているかによりますね? このような問題は、現場の具体的な状況に応じて自分で判断するものです。
Reply #32020-09-06
現場の三弁ユニットの位置は間違いなく低温であり、さらに微量の窒素が逆流している。現在、高温部分は304H材質で、誘導圧力管も304Hですが、三弁ユニットにはこのような高温度に耐えられるものがなく、どうすればいいか分かりません
Reply #42020-09-07
操作温度が低温環境なら必要ありません。圧力導入管内の媒体は流動せず、熱伝達による熱量のみが存在し、圧力を導入した後は自然に周囲温度まで冷却される。同様に、LNGのような低温媒体を測定する場合も、LNGを気化させた後で圧力や差圧を測定し、トランスミッターや3バルブユニットはすべて環境温度に合わせて設計されている。
Reply #52020-09-07
三弁ユニットは通常、送信器の隣にあるんじゃないですか?では、3つのバルブユニットの前に温度を下げなければなりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.