Thread Content
どの機器にもそれぞれ固有の使用上の注意事項があり、渦街流量計も例外ではありません。今日は、渦街流量計の使用において注意すべき2つのポイントについてお話ししましょう。流量の下限を決定し、適切な口径を選ぶ。 まず、工程で定められた流量の上限・下限および正常流量について分析し、流量(kg/m3)を動作条件における流速(m/s)に換算する。渦街流量計の正常な測定範囲では、レイノルズ数Redは2×104~7×106の間となる。この範囲内では、流量の測定精度は技術仕様で定められた精度に達するが、この範囲を超えると大きな測定誤差が生じる。渦街流量計は上限流速を測定でき、一般的なガスでは60m/s、蒸気では70m/s、液体では7m/sまでです。渦街流量計の特性は「低圧を嫌い、高圧を恐れない」ことであるため、流量計の流量下限を決定することが非常に重要です。一般的な場合、選択する計器の口径は、ガスの流速が7m/s以上、液体の流速が0.7m/s以上になるようにすべきである。流量がこの要件を満たさない場合は、適切に間欠的な縮小・拡大を行い、配管損失を低減すべきである。口径を選定する際には、通常の流量によって生じる周波数が50Hz前後にならないようにも注意する必要があります。なぜなら、工業用電源の干渉が計測器に入り込んでも気づきにくく、計量誤差を引き起こすからです。 動的補償を行わなければならない。 渦街流量計は、その時点での管路内の状態における体積しか測定できないため、同じ流速でも圧力や温度などの各パラメータが変化すると密度も変わりますが、状態における体積は変わらないため、渦街流量計が生成する周波数も変わりません。その結果、同じ周波数であっても異なる標準状態の流量が測定されることになります。したがって、ガスや過熱蒸気を測定する際には圧力補正と温度補正が必要であり、飽和蒸気を測定する際には圧力補正が、液体を測定する際には温度補正が必要です。渦街流量計はセンサーと表示計器で構成されています。一般的に、付属の表示計器にはさまざまな補正機能が備わっており、ユーザーは必要に応じて設定することができます。 渦街流量計は、センサー、カウント表示ユニット、プリアンプで構成されており、そのカウント表示ユニットはコンバータが出力する信号をカウントすることで、流量の記録、保存、計算、設定などの機能を実現します。二次計器とも呼ばれ、マイクロコントローラーシステムで構成されています。それに加えて、測定された瞬間流量や総流量などの情報を表示するために、液晶ディスプレイを制御するのにも使用できる。しかし、一部のヨコガワの渦街流量計は遠隔コンピュータとデータ通信が可能で、通信インターフェースを備えており、動的な監視を実現するために使用されます。
この投稿は、2020年9月30日20時54分にスプー儀表(キム・ホンス)によって最終的に編集されました。投稿者の意見に同意しますが、個人的な見解を述べると、渦街流量計における2つの重要な部品であるプローブとコンバータのうち、最も重要なのはやはりコンバータです。その性能が製品全体の品質を決定づけるからです。これには下限値、測定範囲比、耐震性、安定性などが含まれます。コンバータの設計は一見シンプルに思えますが、実際には容易ではありません。その理由は、渦街流量計の信号対雑音比が低いからです。