Thread Content
フィッシャー制御器には多くの異なる種類がありますが、今日は主にフィッシャーバルブ制御器に関するいくつかの基礎知識をお伝えします。フィッシャー制御器の動作原理: 1.制御対象の媒体が高圧、高温、低温、可燃性、爆発性、有毒な場合、外部への漏れを防ぐためにパッキンをしっかりと圧縮することが多い。しかし、これによりバルブステムとパッキンの間の摩擦力が大きくなる。この遅れは、フィッシャーポジショナーを用いて克服することができる。同様に、調整対象の媒体が粘性流体または固体懸濁物を含む場合、ポジショナーを使用することで、媒体がバルブステムの動きに与える抵抗を克服できる。 2. 調節器とアクチュエータの距離が60m以上の場合、ポジショナーを使用することで制御信号の伝達遅れを克服し、バルブの動作応答速度を向上させることができる。 3. 1つの調節器が2つのアクチュエータを制御してステップ制御を行う場合、2つのポジショナーを用いてステップ調節を構成し、それぞれ高入力信号と低入力信号を受け取ることで、1つのアクチュエータは高位置で動作し、もう1つは低位置で動作する。 4. フィッシャー位置決め装置は、調整の品質が厳しく求められる重要な調整システムに用いられ、調整バルブの位置決め精度と信頼性を向上させる。 5. Dg>100mmのような大口径の調節弁に使用し、アクチュエータの出力トルクを高めるためのものです。バルブの両端の圧力差が大きい(△p>1MPa)場合にも適用可能です。液体がバルブシートに与える不均衡な力を克服し、空気圧を高めてアクチュエータの出力力を向上させ、ストローク誤差を低減するためです。 フィッシャーバルブコントローラの分類: 空気駆動式のバルブは、ポジショナーを介してプロセスコントローラから送られてくる入力信号を受け取り、それをバルブのストロークに変換します。通常、3つのタイプに分けられます: 1.電流4-20mAを信号とするアナログ式I/P; 2.デジタル式。アナログ式との違いは、信号の変換にあります; 3. ガス源を伝送信号とする空気圧式。 フィッシャーバルブコントローラの位置決め: 高利得装置は、プロセスの偏差を低減する上で優れたポジショナーにとって最も重要な特性です。ポジショナーのゲインは主に2つの部分に分かれます: 1.動的ゲイン:プロセス変数の変化を前置増幅器が検知した後、アクチュエーターに動力を供給して迅速に反応させ、制御素子が速やかに動作する能力です。通常、十分な動力を得るためには、補償するための高ダイナミックゲインの動力アンプが必要となる。 2.静的利得:ポジショナーの高い静的利得は、プリアンプによって得られる。入力信号の微小な変化(例:<0.125%)を検出できる感度。 フィッシャーバルブコントローラの応用 フィッシャーコントローラを用いたプロセス最適化において、重要なバルブの適用ではまずポジショナーを優先的に検討する必要がある。ポジショナーを通常のデジタル制御システムと併用することで、非常に高い位置決め精度と、プロセスの干渉に対するより迅速な応答が得られます。ポジショナーは、ほとんどの指定された制御バルブの用途にも適用可能です。 フィッシャー制御器DVC6000シリーズはデジタル式バルブ制御器で、DVC6030型はどの90度回転式アクチュエータにも取り付けることができ、DVC6020型は回転式アクチュエータまたはピストン式直動式アクチュエータに取り付けられ、DVC6010シリーズは直動式アクチュエータに取り付けられます。 フィッシャーコントローラーの取り付け上の注意事項 1.アクチュエータのバネの予圧を完全に解放し、空気式アクチュエータ内の圧力を抜くこと。 2. フィッシャー制御弁の両側にあるプロセス圧力を解放し、バイパスバルブを使用するか、プロセスを完全に停止して弁とプロセス圧力を隔離する。 3. アクチュエータが突然バルブを開閉しないようにする。計器に空気圧、電源、または制御信号を供給するすべての配線を切断してください。 必ず注意すべきは、ロックステップを採用し、フィッシャーコントローラーの操作中も上記の対策が引き続き有効であることを確実にすることです