このサイトは水素 IIC 環境であり、熱抵抗器と熱電対は安全バリアを介して本質安全ループを形成し、表示のために DCS に接続されています。すみません: 1. 安全柵が設置されている現場では、通常の熱電対や熱抵抗器を使用できますか?それとも、IIC レベルに達する熱抵抗器と熱電対を使用する必要がありますか? 2. これを行うための根拠 (関連する規格番号) は何ですか?
Reply #22020-09-09
本質安全防爆規格 GB 3836 を確認することをお勧めします。私の印象では、熱電対と熱抵抗器は本質安全認証を必要としないコンポーネントです。これらは本質安全の要件を満たしており、一部の安全バリアは熱電対や熱抵抗コンポーネントに直接接続できます。
Reply #32020-09-14
フィールド機器によって生成または保存される電気エネルギーが 1.2V、0.1mA、20μJ、および 25mW を超えない場合、その機器は簡易機器と呼ばれます。簡易計器は本質安全認証を必要とせず、本質安全認証を取得した安全バリアと組み合わせて本質安全安全ループを形成できます。 一般的な単純な機器には次のものがあります。: ● 温度信号入力:熱電対と RTD。 ● スイッチ信号入力:圧力スイッチ、温度スイッチ、トラベルスイッチ、ボタンなどのドライ接点 ● スイッチ信号出力:LEDなど 熱抵抗器/熱電対には本質安全認証は必要ありませんが、効果的な本質安全回路を形成するには、熱抵抗器/熱電対を接続するワイヤには本質安全認証が必要で、安全バリアにも本質安全認証が必要です。 また、ゾーン0でなければ防爆も可能であり、安全柵を追加する必要はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.