DVC6200のデバッグが分からない場合は、こちらをご覧ください
Thread Content
dvc6200の使い方はやはり非常に簡単で便利ですが、それでも一部の顧客は、正しい調整の仕方がわからないことがあります。実際、調整作業は必ず行う必要があり、一歩間違えると使用体験に影響が出てしまいます。そこで今日は、しっかりとご説明しようと思います。理解していない方もぜひご覧ください。きっと役立つはずです。 一、dvc6200フィードバック調整使用説明 1、configure(設定)メニューでmanual setupを選択する 2、モード保護を選択し、in serviceをOUT OF serviceに変更する 3、計器モードの変更を選択する 4、out of serviceを選択する。Enterキーを押した後、5が表示されます。温かいヒントとして、OKを選択してください。6では、dvc6200のリポジショナーのManual Setupで、出力設定用に“outputs”を選択します。7で“output terminal”を選択し、8でも同様に“output terminal”を選択します。II. dvc6200の校正・調整手順
1. インターフェースに入り、HARTを選択します。
2. “online”を選択した後、Enterキーを押します。
3. 警報信号がある場合は、“YES”を選択してからEnterキーを押します。
4. “online”のドロップダウンメニューから“configure”(設定)を選択し、Enterキーを押します。
5. “calibration”(校正)メニューを選択し、Enterキーを押します。
6. “auto calibration”を選択します。
7. 警告メニューでは“out of service”を選択します。
8. “CONTINUE”を選択した後、Enterキーを押し、“travel control”を選択します。
9. dvc6200の自動校正には特に操作は必要なく、下図の画面が表示されるまで待つだけです。
10. 自動校正が完了したら、OKキーで確認します。
11. “OK”を選択します。
12. 状態を“in service”に変更すれば、校正が完了です。