空気圧ピストン調節弁シリンダーの漏気判定

2020-09-08View Original

Thread Content

プロの方々にお願いします。空気圧ピストン式調節弁のシリンダーにエアが漏れているかどうかをどうやって判断すればよいでしょうか?空気圧ピストン式調節弁の動作原理と動作過程について説明していただけると大変助かります
Reply #22020-09-09
簡単には、電磁弁の通電/断電状態や、切替バルブの2つの排気側から絶え間なく空気が排出されているかどうかを見れば判断できます。直感的なテストの場合、シリンダーの両側にそれぞれ駆動用の空気を送り込み、もう一方から漏れが出たらピストンリングが損傷しているということで、交換すればよい。これにはシンプルな制御もあれば複雑な制御もあり、具体的な実行制御機構の仕組みによります。各バルブには全体の説明が付いています。参考までに。
Reply #32020-09-10
大神、お尋ねしたいのですが:両作用シリンダーの調節弁は通常、一方で吸気しもう一方で排気しますが、排気はどこから行われるのでしょうか?別の排気口はないよね?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.