AI、AO、DI、DO、RTD、TCのうち、どれが外部の影響を受けやすいですか?

2020-09-11View Original

Thread Content

AI、AO、DI、DO、RTD、TCといった信号線のシールド保護は単一点接地ではなく、外部の電流や電圧、電磁波などの干渉を最も受けやすいのはどれでしょうか?影響度を大きい順に並べると、私はTC>DO>DI>AI>AO>RTDとします!ありがとう!
Reply #22020-09-12
今のDOはすべて光電隔離なので、どうやって干渉するのか
Reply #32020-09-13
キャビネットルームから現場へ向かう際、電気系統の大電流・高電圧のケーブルと平行になったり、あまりにも近接していたりすると、干渉が発生する
Reply #42020-09-14
計器用の専用スロットボックスを設置し、蓋で密閉して接地する。
Reply #52020-09-15
これを排除してももはや大きな意味はない。私が見た限り、何の干渉も受けていない。仮にあったとしても、ほとんどはグラウンドが適切に設定されていないせいであり、それ以外はDCS端子板の設計レベルに関係している。私たちはシールドレスの補償導線を使用し、少量の電気回路と一緒に10年以上運用してきましたが、一切干渉はありませんでした
Reply #62020-09-15
MCCのDOは干渉を受けやすいです。なぜなら、私たちのものはデジタル接点であり、電気の二次回路の220Vがケーブルを通って直接供給されるため、電磁誘導が生じやすく、リレーが誤って作動してしまいます。そのため、電気用のリレーは、干渉に強いものを選ぶ必要があります
Reply #72020-09-15
計器専用のスロットボックスなら問題ない
Reply #82020-09-15
電気用のDO、DIそれぞれにケーブル1本ずつ配線するか、またはMCCに24Vリレーを設置してDOを24Vレベルにすること。 最悪の状況:DO/DI混載ケーブル+ケーブルに総合シールドなし+トレイを設置せず、UPSケーブルと同じ溝を共用する。 現在の状況では、MCCのDOコンタクトを電気KMコンタクタの下流に接続することをお勧めします。(ケーブル内にL線がないため、L線による他の回路への干渉電圧が減少します)。試してみてください。。。。
Reply #92020-09-22
このソートは、本当に全く意味がない。干渉はランダムであり、工事とも大きく関係している。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.