シングルフランジ式液面変換器に関する質問

2020-09-13View Original

Thread Content

こちらに消火タンクがあり、すでに水を入れています。現在、回路テストを行う必要があります。私の考えでは、トランスミッターの前端にあるボールバルブを閉じ、フランジのボルトを緩めて正圧室に空気を通し、トランスミッターをゼロに戻した上で、5ポイントの回路テストを行うつもりです。専門家の方、このアプローチは正しいでしょうか?
Reply #22020-09-13
回路テストと水の排出・流入は、バルブの開閉とは関係ないですよね?
Reply #32020-09-13
トランスミッターをゼロにするには、正圧室と負圧室の圧力を等しくします。ゼロ点調整。
Reply #42020-09-13
回路テスト用の475インジケーターを接続し、回路テスト項目に進む。連携テストを行う場合は、正圧テストで5ポイントの加圧を行います。
Reply #52020-09-14
この液面計はシングルフランジで、正圧室は空気に接しており、ゼロ調整は正しい。その後、加圧装置の接続を検討する:lol、475に計器ヘッドを取り付けるだけで簡単に調整できる
Reply #62023-04-20
回路テストとは、ハンドヘルダーで信号出力をシミュレートすることです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.