Thread Content
計器設置における一般的な問題の防止に関するシリーズ記事(5) 海友の皆様には、このシリーズの議論に積極的に参加していただきたく思います(建設的な意見には高額な報酬が与えられます。関連する写真があればさらに良く、追加のポイントが付与されます)。また、同様の問題が今後発生しないよう、関連する問題点や解決策を集めていただき、修理作業に好都合な環境を作っていきましょう。ありがとう! 5. ブリッジフレームを取り付けた後、フレームのカバープレートの重なり長さが不十分であるか、重なり部分の隙間が広いか、またはカバープレートの固定が不十分である。l 分析と予防: l ケーブルを敷設した後は、ブリッジケースにカバーを取り付ける必要があります。カバーの重なり部分の長さは少なくとも3~5cmで、重なり部分の隙間は3mmを超えてはならず、カバーはロックバックルでしっかりと固定されなければなりません。北方の春は風が強く、カバープレートが風で飛ばされやすいため、ケーブルトレイの設置が終わったら必ずカバープレートをしっかり閉じ、留め金で固定しなければなりません。
スロットボックスのカバープレートは保護機能が顕著で、外部からの力によるスロットボックス内のケーブルの損傷を防ぎ、溶接時の火花などの異物がスロットボックス内に落ちてケーブルを傷つけるのを防ぎ、火炎などの外部からの被害がケーブルに及ぶのを遅らせます。
ケーブルトレイのカバーの取り付け品質は見過ごせない。適切に取り付けられなければ、外力によってケーブルが損傷するだけでなく、強風で飛ばされて人や機器を傷つける原因ともなる。一部の企業では、カバー板が飛ばされた際、一時的な手間を省くためにそのまま取り外してしまい、後々大きな問題を招くことになります。これはしっかりと教訓とすべきです!
この投稿は最後にgaiyin47によって2020-9-17 15:37に編集されました。1、制御バルブのアクチュエーターの通気口に下向きのエルボーが設置されていないため、水が入ってしまう。2、差圧計の排気口に保護ネットがなく、ミツバチが入って卵を産んでしまう。3、温度センサーの接続箱は垂直または水平に上向きに取り付ける必要があり、そうでないと雨水が温度計の棒を伝って接続箱内に流れ込み、接続箱内に水が溜まってしまう。
1、温度センサーのカバーを取り付けた後に封止しなかったり、ねじ部の密封が不十分だったりすると水が入り込み、測定値が不正確になったり遅れたりします。 2、振動の大きい場所で耐震型温度素子を使用していない 3、振動の大きい場所で分離型ポジショナーを使用していない
ケーブルトレイのカバーの留め金が錆びてしまい、カバーが緩んで強風で飛ばされてしまった。 後期のメンテナンスでカバープレートを復元する際に鉄線で縛っていたが、ステンレス線やステンレス製の留め具は使用していなかった。鉄線が錆びると、カバープレートが外れてしまう。
ケーブルトレイのカバーの留め金が錆びてしまい、カバーが緩んで強風で飛ばされてしまった。 後期のメンテナンスでカバープレートを復元する際に鉄線で縛っていたが、ステンレス線やステンレス製の留め具は使用していなかった。鉄線が錆びると、カバープレートが外れてしまう。
やはり鋼線で固定する方が良く、毎年定期的にカバープレートの状態をチェックしましょう