計器取り付けの共通的な問題の防止に関するシリーズ記事(5)

2020-09-16View Original

Thread Content

計器設置における一般的な問題の防止に関するシリーズ記事(5) 海友の皆様には、このシリーズの議論に積極的に参加していただきたく思います(建設的な意見には高額な報酬が与えられます。関連する写真があればさらに良く、追加のポイントが付与されます)。また、同様の問題が今後発生しないよう、関連する問題点や解決策を集めていただき、修理作業に好都合な環境を作っていきましょう。ありがとう! 5. ブリッジフレームを取り付けた後、フレームのカバープレートの重なり長さが不十分であるか、重なり部分の隙間が広いか、またはカバープレートの固定が不十分である。l 分析と予防: l ケーブルを敷設した後は、ブリッジケースにカバーを取り付ける必要があります。カバーの重なり部分の長さは少なくとも3~5cmで、重なり部分の隙間は3mmを超えてはならず、カバーはロックバックルでしっかりと固定されなければなりません。北方の春は風が強く、カバープレートが風で飛ばされやすいため、ケーブルトレイの設置が終わったら必ずカバープレートをしっかり閉じ、留め金で固定しなければなりません。
Reply #22020-09-16
スロットボックスのカバープレートは保護機能が顕著で、外部からの力によるスロットボックス内のケーブルの損傷を防ぎ、溶接時の火花などの異物がスロットボックス内に落ちてケーブルを傷つけるのを防ぎ、火炎などの外部からの被害がケーブルに及ぶのを遅らせます。
Reply #32020-09-16
ケーブルトレイのカバーの取り付け品質は見過ごせない。適切に取り付けられなければ、外力によってケーブルが損傷するだけでなく、強風で飛ばされて人や機器を傷つける原因ともなる。一部の企業では、カバー板が飛ばされた際、一時的な手間を省くためにそのまま取り外してしまい、後々大きな問題を招くことになります。これはしっかりと教訓とすべきです!
Reply #42020-09-17
この投稿は最後にgaiyin47によって2020-9-17 15:37に編集されました。1、制御バルブのアクチュエーターの通気口に下向きのエルボーが設置されていないため、水が入ってしまう。2、差圧計の排気口に保護ネットがなく、ミツバチが入って卵を産んでしまう。3、温度センサーの接続箱は垂直または水平に上向きに取り付ける必要があり、そうでないと雨水が温度計の棒を伝って接続箱内に流れ込み、接続箱内に水が溜まってしまう。
Reply #52020-09-17
1、温度センサーのカバーを取り付けた後に封止しなかったり、ねじ部の密封が不十分だったりすると水が入り込み、測定値が不正確になったり遅れたりします。 2、振動の大きい場所で耐震型温度素子を使用していない 3、振動の大きい場所で分離型ポジショナーを使用していない
Reply #62020-09-18
ケーブルトレイのカバーの留め金が錆びてしまい、カバーが緩んで強風で飛ばされてしまった。 後期のメンテナンスでカバープレートを復元する際に鉄線で縛っていたが、ステンレス線やステンレス製の留め具は使用していなかった。鉄線が錆びると、カバープレートが外れてしまう。
Reply #72020-09-18
ケーブルトレイのカバーの留め金が錆びてしまい、カバーが緩んで強風で飛ばされてしまった。 後期のメンテナンスでカバープレートを復元する際に鉄線で縛っていたが、ステンレス線やステンレス製の留め具は使用していなかった。鉄線が錆びると、カバープレートが外れてしまう。
Reply #82021-02-09
やはり鋼線で固定する方が良く、毎年定期的にカバープレートの状態をチェックしましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.