HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

圧力変送器は使用前にどのように校正すればよいのでしょうか

2020-09-16View Original

Thread Content

こんにちは、こちらは工業制御のお手伝い役です。今日学んだ知識は圧力変換器の校正についてで、皆さんと共有したいと思います。圧力変換器というものをご存知ですか?これはよく使われる計測機器で、圧力センサーが感知するガスや液体などの物理的パラメータを標準信号に変換して出力します。計測が可能で、性能が安定し、感度が高く、操作も簡単といった利点があります。圧力変換器が正常に動作するためには、使用者が製品を校正する必要があります。では、圧力変換器の校正方法とは何でしょうか? まず、圧力変換器の真の校正には、標準的な圧力源を使って変換器に入力する必要があります。標準器を使用せずに測定範囲(LRV、URV)を調整することは校正ではなく、入力部(入力トランスミッタの圧力)を無視して出力を調整すること(トランスミッタの変換回路)も正しい校正ではない。 また、圧力・差圧検出部品とA/D変換回路、電流出力の関係は対等ではなく、キャリブレーションの目的はこれら3つの変化関係を正確に見極めることにある。圧力源はゴムホースと自作の接続部を介して接続され、バランスバルブを閉じて気路のシール状態を確認した後、電流計(電圧計)およびハンドオペレーターをトランスミッターの出力回路に接続し、通電して予熱した後に校正を開始する。どのタイプの差圧変換器でも、正圧室と負圧室には排気弁、排液弁、またはコックが備わっていることがわかっています;これにより、現場で差圧変換器を校正するのが容易になります。つまり、圧力導管を取り外すことなく差圧変換器を校正できるのです。差圧変送器の校正を行う際は、まず3バルブユニットの正圧側および負圧側のバルブを閉じ、バランスバルブを開きます。次に排気弁や排液弁、またはコックを緩めて内部の空気や液体を排出し、その後自作の接続部品を用いて正圧室側の排気弁や排液弁、またはコックに代えます;一方、負圧室は緩めた状態のままにして大気と接続されている。 まずダンピングをゼロ状態に設定し、ゼロ点を調整した後、フルスケール圧力でゲインを最大にして出力を20mAにします。現場での調整は迅速に行われるものですが、ここではゼロ点とフルスケールの迅速な調整方法について説明します。ゼロ点を調整しても満杯値にはほとんど影響しないが、満杯値を調整するとゼロ点に影響が出る。ドリフトがない場合、その影響は測定範囲の調整量の約1/5であり、つまり測定範囲を1mA上げるとゼロ点は約0.2mA上昇し、逆もまた真である。上記の通常の方法ではスマートトランスミッタを校正することはできない。これはHARTトランスミッタの構造原理によって決まっているからだ。スマートトランスミッターでは、入力圧力源と生成される4-20mAの電流信号の間に、機械的・回路的部分に加えて、マイクロプロセッサチップが入力データの演算処理を行うからです。したがって、調整は通常の方法とは異なります。 実際の圧力トランスミッタの校正は、以下の手順で行うことができます。1.まず4-20mAで微調整を行い、トランスミッタ内部のD/Aコンバータを校正します。これはセンサ部品に関わらないため、外部の圧力信号源は不要です。2. もう一度全体を微調整し、4-20mAおよびデジタル表示値が実際に印加されている圧力信号と一致するようにするため、圧力信号源が必要である。 今日の内容はここまでです。毎日、お手伝いさんと一緒に学びましょう*。何か知りたいことがあれば、お手伝いさんが全力で検索したり答えたりします。定期的に更新していきますので、ぜひフォローしてください
Reply #22020-09-20
なぜゼロ点を調整するのか?もし計器の表示圧力が0.006kPaなら、まだゼロ点を調整する必要があるのか?
Reply #32020-11-13
設置が水平かどうかを見て、要求が高い場合はゼロを下げてください
Reply #42020-11-13
通常の取り付けなら、ゼロ調整は必要ないですよね。圧力変換器は出荷時にすでに調整済みです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.