フィッシャーロケーターの故障原因を探し、迅速に修理する

2020-09-17View Original

Thread Content

フィッシャーのバルブポジショナーは使用中に以下のような故障が発生することがあります。故障が起きても慌てる必要はありません。故障の原因を突き止めれば、問題をしっかりと解決できます。以下に、私たちがまとめた内容をご紹介します。   一、フィッシャー位置決め装置に入力信号がないのに出力信号が常に最大値のまま:  1、ノズルが詰まっている。   2、出力圧力が遅いか異常である。   3、空気圧アンプのダンパーのゼロ点調整が過度に低く、ダンパーがノズルを過度に圧迫している。   二、フィッシャー位置決め装置に入力信号はあるが出力信号がない場合:  1、供給圧力が正しくないため、エアソースの圧力を確認することを推奨します。   2、電磁石コンポーネントに不具合が発生した場合は、電磁石コンポーネントの交換をお勧めします。   3、フィッシャーロケータの入力信号線の正負極が逆に接続されている。   4、ガス路の詰まりまたは接続ミス(アンプを含む)。   5、空気圧アンプの遮板のゼロ点調整が過度に高く、遮板がノズルから離れている。   三、フィッシャー位置決め装置の直線性が悪い:  1、ノズルまたは遮板に異物がある。   2、フィッシャー位置決め装置の背圧にわずかな漏れが見られる。   3、フィードバックカムまたはスプリングの選択が不適切であるか、方向が間違っている。   4、フィードバック連杆機構の取り付けが不十分であるか、特定の位置で詰まる現象が発生している。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.