プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日一問-2020-09-18の問題 討論問題:239、計装用三弁ユニットはどのような役割を果たすか?インストール時に注意すべき点は何ですか?
Reply #22020-09-18
1、流量センサーをプロセス配管に接続する際は「三弁ユニット」を使用する。その役割は以下の通りである:(1)配管が初期状態(空)から媒体が供給されると、センサーの両側の圧力が急激に変化し、圧力差が大きくなる。このような状況を避けるため、まずセンサーの両側にあるバルブA、Bを閉じ、バイパスバルブCを開く必要がある; (2)媒体が配管内を満たし、安定・平衡状態に達した後、徐々にAおよびBを開き、センサーの両側に均等な圧力をかける; (3)最後にバルブCを閉じると、センサーが正常に動作を開始する; (4)停止順序は上記と逆です。 2、差圧変送器に「バランスバルブ」を設置する目的は、変送器の運転時に単一のチャンバーに圧力がかからないようにし、過度な圧力で変送器が損傷するのを防ぐためです。バランスバルブは通常の運転時には閉じた状態にあります。 3、さらに、3バルブユニットにはその他の機能もあり、例えば一定時間稼働した後に配管を洗浄し、センサー部分は影響を受けない(配管がバイパスされる)
Reply #32020-09-18
1、流量センサーをプロセス配管に接続する際は「三弁ユニット」を使用する。その役割は以下の通りである:(1)配管が初期状態(空)から媒体が供給されると、センサーの両側の圧力が急激に変化し、圧力差が大きくなる。このような状況を避けるため、まずセンサーの両側にあるバルブA、Bを閉じ、バイパスバルブCを開く必要がある; (2)媒体が配管内を満たし、安定・平衡状態に達した後、徐々にAおよびBを開き、センサーの両側に均等な圧力をかける; (3)最後にバルブCを閉じると、センサーが正常に動作を開始する; (4)停止順序は上記と逆です。 2、差圧変送器に「バランスバルブ」を設置する目的は、変送器の運転時に単一のチャンバーに圧力がかからないようにし、過度な圧力で変送器が損傷するのを防ぐためです。バランスバルブは通常の運転時には閉じた状態にあります。 3、さらに、3バルブユニットにはその他の機能もあり、例えば一定時間稼働した後に配管を洗浄し、センサー部分は影響を受けない(配管がバイパスされる)
Reply #42020-09-18
1、流量センサーをプロセス配管に接続する際は「三弁ユニット」を使用する。その役割は以下の通りである:(1)配管が初期状態(空)から媒体が供給されると、センサーの両側の圧力が急激に変化し、圧力差が大きくなる。このような状況を避けるため、まずセンサーの両側にあるバルブA、Bを閉じ、バイパスバルブCを開く必要がある; (2)媒体が配管内を満たし、安定・平衡状態に達した後、徐々にAおよびBを開き、センサーの両側に均等な圧力をかける; (3)最後にバルブCを閉じると、センサーが正常に動作を開始する; (4)停止順序は上記と逆です。 2、差圧変送器に「バランスバルブ」を設置する目的は、変送器の運転時に単一のチャンバーに圧力がかからないようにし、過度な圧力で変送器が損傷するのを防ぐためです。バランスバルブは通常の運転時には閉じた状態にあります。 3、さらに、3バルブユニットにはその他の機能もあり、例えば一定時間稼働した後に配管を洗浄し、センサー部分は影響を受けない(配管がバイパスされる)
Reply #52020-09-18
1、流量センサーをプロセス配管に接続する際は「三弁ユニット」を使用する。その役割は以下の通りである:(1)配管が初期状態(空)から媒体が供給されると、センサーの両側の圧力が急激に変化し、圧力差が大きくなる。このような状況を避けるため、まずセンサーの両側にあるバルブA、Bを閉じ、バイパスバルブCを開く必要がある; (2)媒体が配管内を満たし、安定・平衡状態に達した後、徐々にAおよびBを開き、センサーの両側に均等な圧力をかける; (3)最後にバルブCを閉じると、センサーが正常に動作を開始する; (4)停止順序は上記と逆です。 2、差圧変送器に「バランスバルブ」を設置する目的は、変送器の運転時に単一のチャンバーに圧力がかからないようにし、過度な圧力で変送器が損傷するのを防ぐためです。バランスバルブは通常の運転時には閉じた状態にあります。 3、さらに、3バルブユニットにはその他の機能もあり、例えば一定時間稼働した後に配管を洗浄し、センサー部分は影響を受けない(配管がバイパスされる)
Reply #62020-09-18
三弁ユニットの機能:1)高圧弁と低圧弁の両方が閉じている場合、圧力導入線と変換器の接続を切り離し、変換器の点検や取り外しが可能になる。 2)高低圧バルブが共に閉じられ、バランスバルブが開くと、トランスミッターの正負圧室が連通し、圧力が等しくなり圧力差はゼロとなる。そのため計器はゼロ位置を示し、ゼロ点のチェックや調整が行える。 取り付け時に注意すべき点は、3つのバルブユニットを逆に取り付けてはいけないことです。そうするとバランスバルブが機能しなくなり、計器が使用中に片方向から圧力を受けて破損しやすくなります。
Reply #72020-09-18
計装用三弁ユニットの機能:1、流量センサーをプロセス配管に接続する際に「三弁ユニット」が使用される。その機能は以下の通りである:(1)配管が初期状態(空)から媒体が供給されると、センサーの両側の圧力が急激に変化し、圧力差が大きくなる。このような状況を避けるため、まずセンサーの両側にあるバルブA、Bを閉じ、バイパスバルブCを開く必要がある; (2)媒体が配管内を満たし、安定・平衡状態に達した後、徐々にAおよびBを開き、センサーの両側に均等な圧力をかける; (3)最後にバルブCを閉じると、センサーが正常に動作を開始する; (4)停止順序は上記と逆です。 2、差圧変送器に「バランスバルブ」を設置する目的は、変送器の運転時に単一のチャンバーに圧力がかからないようにし、過度な圧力で変送器が損傷するのを防ぐためです。バランスバルブは通常の運転時には閉じた状態にあります。 3、さらに、3バルブユニットにはその他の機能もあり、一定時間稼働した後に配管を洗浄することができ、センサー部分は影響を受けません(配管がバイパスされる)。 取り付け時の注意点:1、各計器の三弁ユニットのバルブ、圧力導管、フレキシブルジョイントなどがしっかり接続されているかを確認してください; 2、二次弁と排泥弁が閉じているか、バランス弁が閉じているかを確認する(三弁式); 3、バルブ(ルートバルブ)を少し開き、その後導圧管、バルブ、継手などを点検し、漏れがなければバルブを全開にする; 4、それぞれの排泥弁を開き、排泥を行った後、排泥弁を閉じる; 5、圧力差室のネジ栓を緩めて、内部の空気を排出する; 6、導圧管内が凝縮水で満たされた後にのみ、差圧変送器を起動する; 7、差圧変送器を起動し、正圧計器用の三弁ユニットを開き、バランス弁を閉じ、負圧弁を開く。
Reply #82020-09-18
1、流量センサーをプロセス配管に接続する際は「三弁ユニット」を使用する。その役割は以下の通りである:(1)配管が初期状態(空)から媒体が供給されると、センサーの両側の圧力が急激に変化し、圧力差が大きくなる。このような状況を避けるため、まずセンサーの両側にあるバルブA、Bを閉じ、バイパスバルブCを開く必要がある; (2)媒体が配管内を満たし、安定・平衡状態に達した後、徐々にAおよびBを開き、センサーの両側に均等な圧力をかける; (3)最後にバルブCを閉じると、センサーが正常に動作を開始する; (4)停止順序は上記と逆です。 2、差圧変送器に「バランスバルブ」を設置する目的は、変送器の運転時に単一のチャンバーに圧力がかからないようにし、過度な圧力で変送器が損傷するのを防ぐためです。バランスバルブは通常の運転時には閉じた状態にあります。 3、さらに、3バルブユニットにはその他の機能もあり、例えば一定時間稼働した後に配管を洗浄し、センサー部分は影響を受けない(配管がバイパスされる)
Reply #92020-09-18
1、流量センサーをプロセス配管に接続する際は「三弁ユニット」を使用する。その役割は以下の通りである:(1)配管が初期状態(空)から媒体が供給されると、センサーの両側の圧力が急激に変化し、圧力差が大きくなる。このような状況を避けるため、まずセンサーの両側にあるバルブA、Bを閉じ、バイパスバルブCを開く必要がある; (2)媒体が配管内を満たし、安定・平衡状態に達した後、徐々にAおよびBを開き、センサーの両側に均等な圧力をかける; (3)最後にバルブCを閉じると、センサーが正常に動作を開始する; (4)停止順序は上記と逆です。 2、差圧変送器に「バランスバルブ」を設置する目的は、変送器の運転時に単一のチャンバーに圧力がかからないようにし、過度な圧力で変送器が損傷するのを防ぐためです。バランスバルブは通常の運転時には閉じた状態にあります。 3、さらに、3バルブユニットにはその他の機能もあり、例えば一定時間稼働した後に配管を洗浄し、センサー部分は影響を受けない(配管がバイパスされる)
Reply #102020-09-19
1、流量センサーをプロセス配管に接続する際は「三弁ユニット」を使用する。その役割は以下の通りである:(1)配管が初期状態(空)から媒体が供給されると、センサーの両側の圧力が急激に変化し、圧力差が大きくなる。このような状況を避けるため、まずセンサーの両側にあるバルブA、Bを閉じ、バイパスバルブCを開く必要がある; (2)媒体が配管内を満たし、安定・平衡状態に達した後、徐々にAおよびBを開き、センサーの両側に均等な圧力をかける; (3)最後にバルブCを閉じると、センサーが正常に動作を開始する; (4)停止順序は上記と逆です。 2、差圧変送器に「バランスバルブ」を設置する目的は、変送器の運転時に単一のチャンバーに圧力がかからないようにし、過度な圧力で変送器が損傷するのを防ぐためです。バランスバルブは通常の運転時には閉じた状態にあります。 3、さらに、3バルブユニットにはその他の機能もあり、例えば一定時間稼働した後に配管を洗浄し、センサー部分は影響を受けない(配管がバイパスされる)
Reply #112020-09-19
1、流量センサーをプロセス配管に接続する際は「三弁ユニット」を使用する。その役割は以下の通りである:(1)配管が初期状態(空)から媒体が供給されると、センサーの両側の圧力が急激に変化し、圧力差が大きくなる。このような状況を避けるため、まずセンサーの両側にあるバルブA、Bを閉じ、バイパスバルブCを開く必要がある; (2)媒体が配管内を満たし、安定・平衡状態に達した後、徐々にAおよびBを開き、センサーの両側に均等な圧力をかける; (3)最後にバルブCを閉じると、センサーが正常に動作を開始する; (4)停止順序は上記と逆です。 2、差圧変送器に「バランスバルブ」を設置する目的は、変送器の運転時に単一のチャンバーに圧力がかからないようにし、過度な圧力で変送器が損傷するのを防ぐためです。バランスバルブは通常の運転時には閉じた状態にあります。 3、さらに、3バルブユニットにはその他の機能もあり、例えば一定時間稼働した後に配管を洗浄し、センサー部分は影響を受けない(配管がバイパスされる)
Reply #122020-09-20
三弁ユニットの機能:1)高圧弁と低圧弁の両方が閉じている場合、圧力導入線と変換器の接続を切り離し、変換器の点検や取り外しが可能になる。 2)高低圧バルブが共に閉じられ、バランスバルブが開くと、トランスミッターの正負圧室が連通し、圧力が等しくなり圧力差はゼロとなる。そのため計器はゼロ位置を示し、ゼロ点のチェックや調整が行える。 取り付け時に注意すべき点は、3つのバルブユニットを逆に取り付けてはいけないことです。そうするとバランスバルブが機能しなくなり、計器が使用中に片方向から圧力を受けて破損しやすくなります。 コメント
Reply #132020-09-20
三弁ユニットの機能:1)高圧弁と低圧弁の両方が閉じている場合、圧力導入線と変換器の接続を切り離し、変換器の点検や取り外しが可能になる。 2)高低圧バルブが共に閉じられ、バランスバルブが開くと、トランスミッターの正負圧室が連通し、圧力が等しくなり圧力差はゼロとなる。そのため計器はゼロ位置を示し、ゼロ点のチェックや調整が行える。 取り付け時に注意すべき点は、3つのバルブユニットを逆に取り付けてはいけないことです。そうするとバランスバルブが機能しなくなり、計器が使用中に片方向から圧力を受けて破損しやすくなります。
Reply #142020-09-20
1、流量センサーをプロセス配管に接続する際は「三弁ユニット」を使用する。その役割は以下の通りである:(1)配管が初期状態(空)から媒体が供給されると、センサーの両側の圧力が急激に変化し、圧力差が大きくなる。このような状況を避けるため、まずセンサーの両側にあるバルブA、Bを閉じ、バイパスバルブCを開く必要がある; (2)媒体が配管内を満たし、安定・平衡状態に達した後、徐々にAおよびBを開き、センサーの両側に均等な圧力をかける; (3)最後にバルブCを閉じると、センサーが正常に動作を開始する; (4)停止順序は上記と逆です。 2、差圧変送器に「バランスバルブ」を設置する目的は、変送器の運転時に単一のチャンバーに圧力がかからないようにし、過度な圧力で変送器が損傷するのを防ぐためです。バランスバルブは通常の運転時には閉じた状態にあります。 3、さらに、3バルブユニットにはその他の機能もあり、例えば一定時間稼働した後に配管を洗浄し、センサー部分は影響を受けない(配管がバイパスされる)
Reply #152020-09-22
1、流量センサーをプロセス配管に接続する際は「三弁ユニット」を使用する。その役割は以下の通りである:(1)配管が初期状態(空)から媒体が供給されると、センサーの両側の圧力が急激に変化し、圧力差が大きくなる。このような状況を避けるため、まずセンサーの両側にあるバルブA、Bを閉じ、バイパスバルブCを開く必要がある; (2)媒体が配管内を満たし、安定・平衡状態に達した後、徐々にAおよびBを開き、センサーの両側に均等な圧力をかける; (3)最後にバルブCを閉じると、センサーが正常に動作を開始する; (4)停止順序は上記と逆です。 2、差圧変送器に「バランスバルブ」を設置する目的は、変送器の運転時に単一のチャンバーに圧力がかからないようにし、過度な圧力で変送器が損傷するのを防ぐためです。バランスバルブは通常の運転時には閉じた状態にあります。 3、さらに、3バルブユニットにはその他の機能もあり、例えば一定時間稼働した後に配管を洗浄し、センサー部分は影響を受けない(配管がバイパスされる)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.