シーメンス温度制御バルブの修理不具合
Thread Content
1、バルブシャフトからの漏れ a、バルブシャフトが衝撃で変形していないかを確認し、変形している場合は交換する必要があります。 b、バルブシャフトのシールが均一でない場合は、内六角レンチまたはその他の適切な工具をシールプレスの側面の穴に挿入し、時計回りに回してシールを圧着します。 注意:過度に締め付けてはいけません。そうするとバルブロッドが固着しやすくなります。 2、ストッパーカバーからの漏気a、振動によってボルトが緩んでいないかを確認し、レンチで締め付ける。 b、シール部分が劣化していないかを確認し、もし劣化している場合は交換してください。 3、バルブロッドが動作しない a、アクチュエータとの接続が適切か、外れていないかを確認する。 b、蒸気の温度が高すぎて金属が膨張し、バルブロッドが固着していないかを確認する。もしそうなら、内六角レンチまたはその他の適切な工具をシールプラグの側面の穴に挿入し、時計回りとは反対方向に回してシールをわずかに緩める。 注意:過度に緩めないでください。そうすると蒸気が漏れる可能性があります。