トランスミッターをゼロにするには?

2020-09-21View Original

Thread Content

レーダ式液面変換器をゼロにする方法、シングルフランジ式液面変換器の指示をゼロにする方法
Reply #22020-09-21
各社での設定方法は異なる場合がありますが、レーダー式液面変換器では一般的に測定高さと検出高さを設定します。現在、液面の測定高さと検出高さをちょうどゼロ位置に設定しておけばよく、測定高さは測定範囲となります。あるいは探してみて、ゼロに直接設定できるものがあるはずです。シングルフランジ式液位計は、主にタンクの高さに基づいて圧力差を計算し、その圧力差が液位の測定値となります。ゼロ点は、移動設定または調整設定が可能です。同じタンクにレーダーとシングルフランジを取り付ける場合、常に一定の高さを保つのは難しい。一般的にはシングルフランジの液面位置をゼロ点とし、レーダーはそのシングルフランジで測定される高さに基づいて計算する。フランジの下側は測定できない
Reply #32020-09-29
一般的な計器にはゼロ調整用のノブがありますが、通常は調整可能な範囲が非常に狭いため、手動操作器を使ってゼロ調整することを推奨します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.