フィッシャーバルブポジショナーDVC6200の機能説明、これらはご存知ですか?
Thread Content
一、dvc6200の機能説明 適用されるアクチュエータ:フィードバックロッドの角度:±40度から±20°まで(「±20°を超える場合は、角度増幅接続機構によって対応する。」)バイパス操作:自動/手動切替(単作用アクチュエータのみ適用)供給圧力:140~700 kPa(1.4~7.0 kgf/cm2)単作用アクチュエータおよび双作用アクチュエータ直動式アクチュエータ制御信号入力:4-20 mA直流信号入力インピーダンス:AVP80型*最大3000/20mADC出力特性:線形空気消費量:4((N)/分(140 kPa(1.4 kgf/cm2)時の*最大値)5((N)/分(280 kPa(2.8 kgf/cm2)時の*最大値)6(Ny分(500kPa(5.0kgf/cm2)時の*最大値)10(N)/分(400 kPa(4.0 kgf/cm2)時の*最大値、双作用アクチュエータの場合)*最大供給流量:140 kPa(1.4 kgf/cm2)時で110L(N)/分;400 kPa(4.0 kgf/cm2)時は250L/N分(両作用アクチュエータの場合)出力平衡圧力:55+5%(両作用アクチュエータのみ)雷保護:サージ電圧ピーク値:12 kV;サージ電流のピーク値:1000A振動許容値:DVC6200アクチュエータに標準の取り付け部品が装着されている場合:2G(5~400 Hz)
環境温度:-40℃~+80℃
環境湿度の制限:相対湿度:10%~90%
二、DVC6200は使用やメンテナンスが容易:
①自動設定機能があり、そのソフトウェアは完全自動の設定プログラムです。他のブランドのdvc6200とは異なり、SVP3000 Alphaplusは外部機器を必要としません。基本的な設定を行うにはコンピューターや専用の通信機は不要で、スイッチを押すだけでプログラムを動作させることができます。②あらゆる使用状況に適した*最適設定:入力信号が0.5%未満の場合は強制的に完全閉鎖し、dvc6200はバイパスを通じてソースをアクチュエータ機構に供給し、バルブが確実に完全に閉じるようにします。単動アクチュエータと双動アクチュエータの両方に適用可能:双動アンプを利用することで、SVPは双動アクチュエータに取り付けることができる。直動型アクチュエータに適用「注:通信、診断、分割制御などの機能が必要な場合は、dvc6200ポジショナを選択できます。