ステップ制御とは何か、DCS上でどのようにステップ制御を設定するのか?
Reply #22020-09-24
シリアル制御:例えば、あるタンクを蒸気で80℃まで加熱する必要がある場合、このタンクに取り付けられた温度計と蒸気配管上の調節弁から成るのがシリアル制御です
Reply #32020-09-24
串列制御システムとは、2つの調節器を直列に接続して動作させ、一方の調節器の出力をもう一方の調節器の指令値とするシステムです。このシステムは、対象の遅れや時定数が非常に大きく、干渉が強く頻繁に発生し、負荷の変動が大きく、制御品質に高い要求がある場面で主に使用されます。 串列制御システムの主な特徴は、(1)システム構造として、2つの直列に動作するコントローラで構成される二重ループ制御システムであることです;(2)システムの目的は、補助変数を設定することによって主要変数の制御品質を向上させることである;(3)サブループの存在により、サブループに入る干渉に対して先行的な制御が働くため、干渉が主要変数に与える影響が減少する;(4)システムは負荷の変化に対して一定の適応能力を持っている。
Reply #42020-09-25
個人的な理解では、二重PIDループにおいて、内ループの出力が外ループの入力となります
Reply #52020-09-27
串列制御とは、2つの調節器を直列に接続して動作させ、一方の調節器の出力をもう一方の調節器の指令値とするシステムです。 DCSにおけるカスケード制御システムでは、通常まずサブループを投入し、その後メインループを投入します。
Reply #62020-09-27
串列制御システムとは、2つの調節器を直列に接続して動作させ、一方の調節器の出力をもう一方の調節器の指令値とするシステムです。 串列制御システムは、2組の検出変換器と2つの調節器を使用し、前段の調節器の出力が後段の調節器の設定値となり、後段の調節器の出力は調節弁に送られます。 前の調節器は主調節器と呼ばれ、それが検出・制御する変数は主変数(主被制御パラメータ)、すなわちプロセス制御指標と呼ばれる;後者の調節器は補助調節器と呼ばれ、それが検出・制御する変数は補助変数(補助被制御パラメータ)と呼ばれ、主要変数を安定させるために導入される補助的な変数である。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.