プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日一問-2020-09-24の問題 討論問題:245、浮子の長さL=800mmで、測定対象となる液体の比重γ=0.82グラム/平方センチメートルである。水を用いて検証する。浮子式液面計の出力が20%、40%、80%、100%になるようにするために、水を入れる高さはそれぞれいくらか?
Reply #22020-09-24
水を用いて検証する際、フロートが水に浸かる最大高さは次の通りとなる:L水=r介/r水×L=(0.82/1)×800=656(mm)。この656mmを10等分すると、測定範囲の10%は65.6mmとなり、フロート式液面計の出力が20%、40%、80%、100%になるときの対応する注水高さは、131.2mm、262.4mm、524.8mm、656mmと求められる。
Reply #32020-09-24
水を用いて検証する際、フロートが水に浸かる最大高さは次の通りとなる:L水=r介/r水×L=(0.82/1)×800=656(mm)。この656mmを10等分すると、測定範囲の10%は65.6mmとなり、フロート式液面計の出力が20%、40%、80%、100%になるときの対応する注水高さは、131.2mm、262.4mm、524.8mm、656mmと求められる。
Reply #42020-09-24
133mm,266mm,532mm,666mm
Reply #52020-09-24
131.2mm,262.4mm,524.8mm,656mm。
Reply #62020-09-24
水を用いて検証する際、フロートが水に浸かる最大高さは次の通りとなる:L水=r介/r水×L=(0.82/1)×800=656(mm)。この656mmを10等分すると、測定範囲の10%は65.6mmとなり、フロート式液面計の出力が20%、40%、80%、100%になるときの対応する注水高さは、131.2mm、262.4mm、524.8mm、656mmと求められる。
Reply #72020-09-24
水を用いて検証する際、フロートが水に浸かる最大高さは次の通りとなる:L水=r介/r水×L=(0.82/1)×800=656(mm)。この656mmを10等分すると、測定範囲の10%は65.6mmとなり、フロート式液面計の出力が20%、40%、80%、100%になるときの対応する注水高さは、131.2mm、262.4mm、524.8mm、656mmと求められる。
Reply #82020-09-24
131.2mm,262.4mm,524.8mm,656mm。
Reply #92020-09-24
131.2mm,262.4mm,524.8mm,656mm。
Reply #102020-09-25
水を用いて検証する際、フロートが水に浸かる最大高さは次の通りとなる:L水=r介/r水×L=(0.82/1)×800=656(mm)。この656mmを10等分すると、測定範囲の10%は65.6mmとなり、フロート式液面計の出力が20%、40%、80%、100%になるときの対応する注水高さは、131.2mm、262.4mm、524.8mm、656mmと求められる。
Reply #112020-09-25
水を用いて検証する際、フロートが水に浸かる最大高さは次の通りとなる:L水=r介/r水×L=(0.82/1)×800=656(mm)。この656mmを10等分すると、測定範囲の10%は65.6mmとなり、フロート式液面計の出力が20%、40%、80%、100%になるときの対応する注水高さは、131.2mm、262.4mm、524.8mm、656mmと求められる。
Reply #122020-09-25
0.13/0.26/0.52/0.65

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.