Thread Content
注意すべき点は、1.バルブは単動式または双動式ではなく、アクチュエータはピストン式または双動式のみであるということです。 2.バルブポジショナーも2つの機能に分かれている:1つ出力(OUT1)と2つ出力(OUT1&;OUT2)。 3. 単作用バルブポジショナーは、薄膜アクチュエータ、単シリンダー単動シリンダー、二重シリンダー単動シリンダーなど、単作用アクチュエータに一般的に使用されます。 両作用バルブポジショナーは、一般的に単シリンダー両作用アクチュエータや二重シリンダー両作用アクチュエータなどの両作用式アクチュエータに使用されます。 _非定常的に使用する場合、いくつかの空気圧素子を用いて上記を混合することができる。 空気圧アクチュエータは、2つの機能と1つの機能に分かれます。 シングルアクション式空気駆動アクチュエータ(アクチュエータ内部にスプリングがあり、空気供給が途絶えた場合にスプリングが自動的に復元し、ボールバルブを初期の開放または閉鎖状態に戻す力を供給する)一方、ダブルアクション式空気駆動アクチュエータを選択した場合、空気供給がない状態でもアクチュエータは動作する。 アクチュエーターが動力を失い、バルブの位置はガスが一時的に供給されなくなった位置のままとなる。 したがって、脱気時にバルブを自動的にリセットする必要がある場合は単動式空気駆動アクチュエータを、その必要がない場合は双動式空気駆動アクチュエータを選択してください。 外見だけでは、両作用式空気圧アクチュエータと単作用式空気圧アクチュエータを区別するのは非常に難しい! それはバルブの銘板によります。FOがあれば、FCはシングルアクチュエーションです。 そうでなければ、それは二重の作用だ。 以上の空気圧は主にピストンシリンダーを対象としています。 膜アクチュエーターには機能が一つだけです。 空気圧バルブポジショナーは、電気信号を圧力信号に変換する装置です。 圧縮空気または窒素を動力源として使用し、工業炉の制御バルブの開閉を制御します。 工業用炉の温度自動制御システムにおける、空気圧バルブアクチュエータの連続制御に広く使用されている。 空気圧バルブポジショナーは、力のバランスの原理に基づいて設計されています。 図に示すように、チューブ内の信号圧力が上昇すると、レバー2が支点を中心に回転し、遮板がノズルに近づきます。その結果、ノズルの背圧がアンプによって増幅され、それが薄膜アクチュエータの気室に送られることでバルブロッドが下方に動き、フィードバックロッド(振り子棒)も支点を中心に回転します。同じ軸に接続されているフィードバックカム(偏心カム)もそれに伴って回転します。 それは反時計回りに回転し、ローラーを介して支点周りでレバー1を回転させる。 フィードバックスプリングの張力、レバー2上のスプリングの張力、および信号圧力によってチューブ上の力がバランスすると、装置は平衡状態に達する。 このとき、ある信号圧力はあるバルブの位置に対応する。 上記の行動方法は積極的です。 動作パターンを変更したい場合は、カムを逆にして、方向Aを方向Bに切り替えるなどすればよいです。いわゆる正のポジショナーとは、信号圧が上昇することで出力圧も上昇することを意味します。 いわゆる反応位置決め装置とは、信号圧力が上昇すると出力圧力が低下するものを指す。 正のアクチュエータに反応位置決め装置が備わっていれば、反応アクチュエータの機能を実現できる;逆に、負のアクチュエータに反応位置決め装置を備えるだけで、正のアクチュエータの機能を実現できる。