この圧力差計の5つのバルブはどのように開閉するのか

2020-09-28View Original

Thread Content

下図のように、これは圧力差センサーであり、一方の端がセンサーに接続され、もう一方の端にはフィルターの前後に2つの圧力測定ポイントがあります。質問は、センサーを校正する場合、これら5つのバルブをどのように操作して閉じた状態にし、校正が終わった後はどのような順序でスイッチを切り替えて作動状態に戻すか、というものです。そう尋ねるのは、圧力差式液面計の3つのバルブには開閉の順序があることを覚えているからで、そうでなければ液面計が壊れてしまう可能性があります。
Reply #22020-09-28
平衡圧力のバルブなどは両端に設置してから再び閉じることで、圧力を測定する部品への負荷を軽減します。 破損する可能性は低く、ダイアフラムにかかる圧力はかなり大きい。 重要なのは、圧力取り出し口が塞がらないことです。
Reply #32020-09-28
5つのバルブ、2つは遮断用、1つはバランス用、2つは排気用。 まず遮断し、高い方から低い方へ。バランスバルブを開けています。排出中です。
Reply #42020-10-10
図の青色はオフ、赤色はバランス、黄色は排気ですよね?
Reply #52020-10-11
差圧変送器に使用される5つのバルブアセンブリですが、このアセンブリを見てみると、赤色のものがバランスバルブ、黄色のものが高圧・低圧バルブ、青色のものが排気バルブです。アセンブリに空気供給の図があるか確認してください校正するには、まず負圧を切り、バランスバルブを開き、次に高圧を切り、最後に排液を開いて校正します。起動時:排液を停止し、高圧を投入し、バランスバルブを閉じ、負圧を投入する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.