HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

緊急遮断弁アクチュエータのフォールセーフ対策にはどのようなものがあるか?

2020-10-07View Original

Thread Content

「石油化学プラントの貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリアの設計基準」(SH/T 3007-2014)の6.4.1条では、緊急遮断弁の作動機構にはフォールトセーフ機能が必要であると規定されている。また、「应急管理部办公厅からの通知」(应急厅〔2020〕23号)では、緊急遮断弁はフォールトセーフ型でなければならないと要求されている。ここで言う故障とは、どのような故障のことですか?それはバルブアクチュエータの故障に対する保護措置なのか、それとも単にバルブの動作状態を示すフィードバック信号なのか?
Reply #22020-10-07
故障:停電、動力源の断絶(圧縮空気)。これらが最も危険です。対策として、電動式の場合は予備電源または蓄エネ装置を備えています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.