レーダー式液面変換器の表示問題

2020-10-08View Original

Thread Content

こちらには古い液面センサーを使用しているタンクがいくつかあります。液面センサーのポート番号と測定範囲を再設定し、取り付けた後、センサーの表示値はゼロではなく具体的な数値が出ますが、実際の液面はゼロです。どうしてこのようになるのか、またどうすれば表示値をゼロにして実際の液面と同じにできるのか、専門家の方にご教示いただけますでしょうか。
Reply #22020-10-08
トランスミッターの取扱説明書に従って、タンクの高さ/空時点/満杯時点/誘電率などのパラメータを設定してください;各ブランドのレーダーの具体的な設定方法には、若干の違いがあります
Reply #32020-10-09
パラメータの設定を正しくしてから保存し、電源を切って再起動してみてください。
Reply #42020-10-09
説明書を見て設定方法を確認するのが最善です。容器の中に撹拌装置などがあり、電磁波を遮って何かがあると誤認されることがあるので、空の容器や満杯の容器などを再設定してください。また、重要なのは偽の信号を除去することです。参考になれば幸いです
Reply #52020-10-09
空のマークの設定を重点的にチェックしてください。大きく設定されているはずです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.