この遮断弁は何を意味しているのでしょうか

2020-10-10View Original

Thread Content

左側のHS、HSV、S、R、IA、ATMはそれぞれ何を表していますか。これは2つのバルブですか?解く。
Reply #22020-10-10
バルブHV37101で、HSは制御を意味し、HSVは電磁弁、IAは計装用空気、ATMは大気に通じており、Rはリセット機能付きの可能性があり、Sは設定制御の可能性があります。このPIDの前にある凡例に具体的な説明がないか確認してみてください
Reply #32020-10-10
バルブHV37101で、HSは制御を意味し、HSVは電磁弁、IAは計装用空気、ATMは大気に通じており、Rはリセット機能付きの可能性があり、Sは設定制御の可能性があります。このPIDの前にある凡例に具体的な説明がないか確認してみてください
Reply #42020-10-10
それでは、これはバルブで、2つの電磁弁なんですか?
Reply #52020-10-10
このHV37101はボールバルブで、HSVは電磁弁のはずです
Reply #62020-10-10
2/3通電磁弁+遮断ボールバルブ HSは制御を、HSVは電磁弁を、IAは計装空気を、ATMは標準大気圧を、Rはリセットボタンを、Sは制御設定値を表すものと思われる
Reply #72020-10-10
電磁弁で、RSリセット設定が追加されているだけなので、図面の一番上にある凡例を見て、これら2つの注記があるか確認してください
Reply #82020-10-10
単独のSは電磁弁のコイルを表し、その他は上で説明した通りです。
Reply #92020-10-10
この投稿は最後にrattki@chinaによって2020-10-10 13:54に編集されました。HS:DCS画面上のソフトスイッチ;S:コイル;Rは連鎖リセット機能です;HSV:リレースイッチ付き手動バルブ;IA:計装用空気;ATM:大気;ZSO/ZSC:バルブの開/閉状態
Reply #102020-10-10
これはチェーン付きですか?チェーンの線が見当たりませんね。
Reply #112020-10-10
これはチェーン付きですか?チェーンの線が見当たりませんね。
Reply #122020-10-10
HG/T 20505-2000では、HSVはこのように表記されます。ご提供いただいたのは局部図で、連動があるかどうかははっきりしません。あくまで通常の参考としてお伝えします。
Reply #132020-10-12
Zは、主母数(測定変数または誘発変数)として位置を表し、頭字語修飾語として安全計装システムの変数を表す。 この図のHS-37101は、DCS内の手動(ソフトキー)スイッチを表していますが、四角形の図形の中央に細い実線が欠けています。
Reply #142020-10-13
zsoとzscは2つの応答で、現場からDCSに送信される
Reply #152020-10-13
この投稿は最後にkudingchaによって2020-10-13 16:07に編集されました。HS連鎖信号、HSV電磁弁、IA入力空気源、ATM大気圧。電磁弁の動作によりシリンダーが加圧/減圧され、アクチュエータが動作して主弁の位置が変更されます。FC事故停止、ZSO/ZSCスイッチ信号トリガー
Reply #162020-10-13
作業員の方、間違っていたら噴射しないでください。私たちの装置と組み合わせると、Hが表すのは手動追従制御バルブであり、流量や圧力、温度、液面などとは制御ロジックを構成しません。HSはSISまたはESDインターロックからの電磁信号を指し、通電または断電の2つの状態しかありません。したがってバルブHVも「開」/「閉」の状態のみとなり、制御レベルはHSV(バルブポジショナーで、一般的にDCS上でバルブの開度を調節するもの)よりも高いです。ZSO/ZSCバルブの開閉リミットフィードバックは、信号がSIS/ESDシステムに戻され、表示機能として働きます。その他のIA/ATMについては、皆さんがすでに十分に説明しています。。
Reply #172020-10-13
HSは電磁弁の信号を表し、HSVは電磁弁を表し、HVはバルブを表し、ZSOはバルブが開いていることを表し、zscはバルブが閉じていることを表します
Reply #182020-10-15
これについては、計測器の専門家に相談するか、ホームページの図にある凡例を確認するとよいでしょう;これが遮断で、上にはいくつかの制御措置があり、計器に関するものです。インターロックの説明文をしっかり伝えればよいのです;計器番号37101;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.