HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

配管の圧力測定に関する問題

2020-10-11View Original

Thread Content

空調機室において、給水配管の高さは4メートルであり、差圧変換器を用いて配管の圧力を測定しています。差圧変換器の設置高さは1.2メートルで、配管と差圧変換器は導圧管で接続されています。では、圧力変換器が表示する圧力は、配管の実際の圧力なのでしょうか?やはりゼロ点の移動の問題がある。
Reply #22020-10-11
測定しているのは差圧なのか、それとも圧力なのか??圧力を測定する際に差圧変換器を使うのはなぜか??
Reply #32020-10-12
配管の圧力を測定する場合、差圧変換器の低圧側は大気に接続し、差圧変換器を圧力変換器として使用する。
Reply #42020-10-12
圧力取り出し管には垂直方向の高さ差があり、移設が必要である。また、高さ4mの配管では、異なる高さの点での圧力も異なり、すべて重力差が生じる
Reply #52020-10-15
このゼロポイントマイグレーションはどのように計算しますか?
Reply #62020-10-15
測定用の圧力取り出し点からトランスミッターの圧力導管までの垂直高さ、P=密度×g×h、この部分が移動する。負圧式は大気に対してであり、正圧室ではこの分を差し引かなければ測定点の圧力にはならない。この部分が重力差である。
Reply #72020-10-15
なぜ配管の圧力には機械式の圧力計を直接取り付けないのでしょうか。圧力変換器を取り付けるのは、単純な問題を複雑にするだけですよ〜。それに、エアコン室で使うと言っていますが、制御は温度で行われ、圧力は必要ないんですよね。では、圧力差を測定して水ポンプ室と連動させるつもりなのですか???
Reply #82020-10-15
一:もし圧力を差圧変換器で測定する場合は、高圧側を大気に接続し、低圧側に圧力導入管を接続すればよい。二:液位を測定する場合、取り付け高さが間違っており、この取り付け高さのままでは移設する必要がある
Reply #92020-10-15
低圧側は大気に接続し、高圧側は導圧管に接続するのでしょう。
Reply #102020-10-15
中学2年生のときにP=ρghという公式がある。すべての液体には圧力があるので、この圧力をhに換算すればいいのだ。君は計測器の専門家じゃないだろう!
Reply #112020-10-15
10メートルの水柱は約0.1MPaに相当するので、これを覚えておけばいい~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.