空気圧調節バルブの難問解決をお願いします

2020-10-11View Original

Thread Content

この空気式調節弁で使用されている媒体は空気です。ここ数ヶ月、夜明け頃になると弁の開度が不安定に変動することが頻繁にあります。手動で一定の開度に設定しても、それでも開度が上下に振動し続けます。また、手動で開度を大きくしようとすると、現場の弁の動作が遅く、所定の位置まで到達しません。一方、開度を小さくする際には比較的スムーズに動きます。どなたか原因の分析をお願いします
Reply #22020-10-11
リミットの問題でしょう、分解してリミットを見てみましょう
Reply #32020-10-12
リミットロッドに問題はなく、バルブロッドも確かに動いています。DCSの通信についても確認しましたが問題ありません
Reply #42020-10-12
配管の圧力に変動があって、それがバルブの開度の変動を引き起こしていないか確認してみてください。もし配管の圧力に変動がなければ、エア供給圧力をチェックしてください。このバルブはエア駆動式なので、エア供給圧力に問題がないか確認してください
Reply #52020-10-12
気源の圧力は4キログラムに設定されており、配管内の媒体は空気で、その圧力も安定しています。当社のメンテナンス担当者がすべて点検しましたが不具合は見つかっていません。そこで皆さんに相談しに来たのです。知恵を出し合っていただきたいと思います。それに、どうやってこのバルブがエアオープンバルブだとわかったのですか?空気が抜けたとき、バルブは閉じるのか、それとも元の位置のままなのか?
Reply #62020-10-12
膜ヘッドのシールを確認し、ポジショナーを交換して試してみてください
Reply #72020-10-12
温度変化が原因かもしれません。ガスラインに漏れがないか確認してください。
Reply #82020-10-13
もしガス開閉バルブの場合は、気圧用シールヘッドをチェックし、シールヘッドのダイアフラムが破損していないか確認してください
Reply #92020-10-14
やはり決まった時間に問題が起きるのか?明け方?他の時間は普通なんですか?
Reply #102020-10-14
この投稿は最後に、三十二点によって2020年10月14日13時23分に編集されました。信号が安定しているのに問題が発生する場合、おそらくポジショナーに故障があるのでしょう。あなたの説明によると(開度が十分に開かない)、信号とバルブの開度が一致していません。ポジショナーを再調整してみて、故障が解消されるかどうか確認してください。それでもダメなら、サムソンに相談する必要があります。また、条件が許せば、バルブがスムーズに全ストローク動くかを確認してください。
Reply #112020-10-16
普通のバルブポジショナーに交換して、まだこの問題はあるか確認してみてください;次に、バルブの空気配管がバルブに近い部分に圧力変換器を取り付け、計装用空気の圧力を記録し、この圧力の変化がバルブの故障と関連しているかどうかを確認する
Reply #122020-10-16
写真を見るとバルブが開いているようですが、開いた後の振動が所定の位置に達していないようです。メンブレンヘッドから空気が漏れていないか、バルブカバーの排気孔から空気が出ていないかを確認し、下側のバルブカバーの連結部にあるシール部分からも漏れがないかをチェックしてください。それでもダメなら、ポジショナーを調整したり、別のものに交換して試してみてください
Reply #132020-10-17
調節弁のシールパッキンが乾燥しており、潤滑が不十分なのかもしれません。夜明け前の低温時には、固着が顕著になる。
Reply #142020-10-18
1、ガス供給圧力が不足している。2、シリンダーの漏れ。3位置決め装置が壊れました。
Reply #152020-10-18
中には感度調整レバーがあり、調整できます
Reply #162020-10-20
圧力調整バルブの圧力が低すぎないかをチェックし、エアーラインと接続部に漏れがないかを確認し、ダイヤフラムに漏れがないかをチェックします。問題なければ、ポジショナーを交換してください。
Reply #172020-10-21
1. ロケーターの後ろにあるフィードバックロッドの角度は正しく調整されていますか?2.自己調整は順調に完了できるか? すべて問題なくても、依然としてこの故障が発生する場合は、直接ポジショナーを交換してください。私もSAMSONを使っています。
Reply #182020-10-21
1、計装用空気供給の減圧弁の部分を確認し、圧力が不安定でないかチェックしてください。2、ポジショナーを再調整し、正常に動作するか確認してください。3、ポジショナー内のノズル部分や空気圧の関係に詰まりがないか確認してください。4、アクチュエーター部分に漏れがないか確認し、特に固定開度時の防雨カバー部分やプッシュロッド部分に漏れがないかをチェックしてください。5、充填材は圧迫しすぎていないか
Reply #192020-10-25
ダイアフラムとスプリングに問題がないか確認し、新しいシングルアクションポジショナーに交換してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.