3バルブユニットと差圧変換器を一緒に使用する場合、3バルブユニットの開閉順序はどうなりますか?
3つのバルブユニットを使用する際は、バランスバルブを閉じ、同時に正圧・負圧バルブを開くことで、一方向からの圧力によるダイアフラムの損傷を防ぎます。
1. 三弁ユニットを含むすべての計装用バルブを閉じる。
2. 三弁ユニットのバランスバルブを開く。
3. 計装用ルートバルブや三弁ユニットの低圧側を含む、低圧側のすべてのバルブを開く。
4. 高圧側のすべてのバルブを開く。
5. バランスバルブを閉じる
私が見た資料の中には、起動時にまずバランスバルブを開き、次に高圧バルブを開いてからバランスバルブを閉じ、その後低圧側の遮断バルブを開くと書かれているものがありますが、どちらが正しいのか分かりません。
正しい三弁ユニットの開閉操作順序は以下の通りです。三弁ユニットを開く手順は、①まず高圧弁を開くことです;② バランスバルブを閉じる;③ 最後に低圧バルブを開けます。 三つのバルブユニットを停止する手順は、①まず低圧バルブを閉じることです;② バランスバルブを開く;③ 最後に高圧バルブを閉じる。 基本原則としては、トランスミッターを稼働させる際、スイッチ付き3バルブユニットを操作するときには、圧力導管内の凝縮水や隔離液が漏れ出ないようにしなければならない;トランスミッターが一方向に圧力を受けないようにしてください。 送信機が停止している間は、ルートバルブおよび3バルブユニットの高圧・低圧バルブをすべて閉じ、バランスバルブを開くことで、送信機の測定室の両側の圧力が等しくなり、平衡状態を保つ必要があります。
最初にバランスバルブを開いたのは、計器が片側に過度な圧力を受けて内部が損傷するのを防ぐためです
原理的に理解するのが最善です。 バランスバルブが開くと、差圧の両端の信号値は「0」となり、つまり圧差は「0」になることを意味します。この方法を使えば、計器のゼロ調整を確認できます。 この平衡バルブが閉じると、差圧変換器の両端に圧力差が生じることを意味します。通常、正圧管の圧力は負圧管の圧力よりも高く、この場合、指示値は測定点の「0」位置よりも高くなります。異常な状況下で、まず負圧バルブを開くと負圧管の圧力が正圧管の圧力よりも高くなり、指示値は「0」よりも低くなります。変動する構造の場合、この圧力は逆向きであり、正圧に耐えられる同等の能力があるかどうかは不明である。正の圧力差、すなわち差動は、許容範囲内での最大圧力差です。計器に逆圧差が生じる可能性を避けるため、まずは負圧バルブを開けないでください。 指示計器においては、元々の表示はほとんどが機械式計器であり、デジタル表示の計器ではありませんでした。これらの計器は通常、「0」より小さくなることはできず、もし小さくなると指示システムが損傷します。また、一部のデジタル表示計器には、逆圧力信号の制限保護に関する問題が存在する可能性もあります。ですから、正しい操作は、必ずその機器に付属する取扱説明書の規定に従う必要があります。 参考までに。
通常の運用順序では、まず正圧側のバルブを開き、バランスバルブを閉じ、次に負圧側のバルブを開き、閉じる際はその逆の順序になります。使用していない時は、正圧側と負圧側のバルブはどちらも閉じられており、バランスバルブは開いた状態で正圧側と負圧側の圧力差を0に保ちます。
私のこの圧力差変換器の負圧側は大気に開放されており、使用前は高圧側の遮断弁、バランス弁、低圧側の遮断弁はすべて閉じられていますが、このやり方は正しいでしょうか?
バランスバルブは閉じられないんです。バランスバルブを開けると正負圧側がつながり、圧力差が生じません。使用時にはバランスバルブを閉じて正負圧室を分離し、圧力差を生じさせて圧力を測定します。。。
皆さんの分析通り、差圧変換器を起動または停止する際には、片側に圧力がかかるような事態が起こらないようにしなければなりません。つまり、個人的な理解としては、まずバランスバルブを開いて正負圧室が互いに繋がるようにし、次に正負圧室の遮断弁を開き、最後にバランスバルブ室を閉じるということです。 停止する際も、まずバランスバルブを開き、次に正負圧室の遮断弁を閉じます。
隔離液を使用しない場合、まず高圧を作動させ、次に低圧を作動させ、最後にバランスバルブを閉じても問題ありません;しかし、隔離液がある場合、このように操作すると隔離液が三弁ユニットから持ち去られてしまうため、まず高圧を開き、バランス弁を閉じる必要があります(バランス弁を閉じても、この時点で低圧側には依然として高圧が残ります)。その後で低圧を開きます。後者の操作方法を採用することを推奨します。
特にこだわりはなく適当に作ればいい。設計の選択肢にも十分な余裕があるので、最後にバランスを取れば大丈夫だ。測定精度が高いものや小さい測定範囲のものは、精度に影響が出ないように必ず排気してください