温度湿度トランスミッターに関する問題

2020-10-13View Original

Thread Content

こちらに温度湿度変換器がありますが、変換器の出力信号は正常です。しかし、DCSキャビネットに接続すると信号がなくなってしまいます。原因を教えてください。
Reply #22020-10-13
信号のタイプは一致していますか?アクティブ/パッシブ、電圧/電流…など
Reply #32020-10-13
温湿度トランスミッタは4線式で、電源+、電源-、温度出力、湿度出力の4本の線があり、温湿度の出力負極と電源負極は共用されています。
Reply #42020-10-13
この投稿は最後にtiger2010によって2020-10-13 13:01に編集されました。これは三線式と呼ばれるもので、三線式の計測器の中にはショート接点がありアクティブ/パッシブを切り替えられるものと、ショート接点がなくアクティブ/パッシブを切り替えられないものがあります。具体的には、その温度湿度変換器自体の仕様を確認する必要があります
Reply #52020-10-14
この問題は解決しました。トランスミッターがアクティブで、DCSキャビネットの端子もアクティブだったために衝突が生じていました。その後、DCSキャビネットの端子をパッシブに変更し、ソフトウェアも修正し、最後にキャビネット内のPCB基板の短絡ピンも調整したところ、DCSのディスプレイに表示されるようになりました。
Reply #62020-10-15
手を動かし、頭を使い、積極的に相談すれば、すぐに上達できる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.