計器取り付けの共通的な問題の防止に関するシリーズ記事(7)

2020-10-13View Original

Thread Content

計器設置における共通の問題防止シリーズ投稿(7) 海友の皆様には、このシリーズの議論に積極的に参加していただきたく存じます(建設的な意見には高額な報酬が与えられ、関連する写真があればさらに加点されます)。また、同様の問題が今後発生しないよう、関連する問題点や解決策を集めていただき、保守作業に好都合な環境を作っていただきたいと思います。ありがとう! 配線管工事のよくある問題7、配線管や圧力導管の支持架の間隔が広すぎ、場所によっては支持架が欠けている。配線用ケースの蓋の接続が緩んでいる、配線後に蓋が元に戻らない、またはネジがなくなっている。分析と予防においては、技術的な指示に厳密に従って工事を行い、技能者のレベルを向上させ、従業員の素養教育を強化し、良い施工習慣を身につけさせる。
Reply #22020-10-14
1 経線管のエルボーが多すぎ、2つを超えると配線が困難になる。 2 線通管の固定は直接スポット溶接で行い、U字型クリップによる固定はせず、亜鉛メッキ管の防食層を損なわない。 3 絶縁管はブリッジの側面からではなく、底部から出ている。4 絶縁管の取り付けが不適切で、防爆ホースが計器の接続端子に接続できない
Reply #32020-10-17
配線管のねじ切りもまた一つの技術であり、最低でも5本のねじを切る必要がある。ねじ切り機には油を塗って潤滑させ、適切なねじ切り工具を選ぶ。DN15およびDN20以上のサイズの場合、内側のねじ切り部分のバリは必ず取り除かなければならず、配線時にケーブルが損傷するのを防ぐためだ。時には手間を省くために1本の管で2本の配線を通すことがありますが、後のメンテナンスが非常に不便です。また、工事中にU字型のクリップを手で締めるため、高い場所では固定されないこともよくあります。多くの人が作業中、*慣性的に配線管架の上で作業をしている。違反している宿題や注意点がまだたくさんありますので、みんなで一緒に話し合いましょう。
Reply #42024-01-26
第3点に規定はありますか?適当なことを言わないでください。橋架の底部に穴を開けると、水が接続箱まで流れ込んでしまいます
Reply #52024-01-27
兄さん、もう一度問題文と私の返答を見てください。誤解しているかもしれません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.