HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日一問-2020-10-14日の問題

2020-10-14View Original

Thread Content

プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日一問-2020-10-14の問題 討論問題:265、容量式液面計の基本原理について説明してくださいどのような作業条件に適用されますか?
Reply #22020-10-14
静電容量誘導の原理により、測定対象の媒体が測定電極に浸る深さが変化すると、その静電容量が変化する。さまざまな物位や液位、媒体の高さの変化を標準電流信号に変換し、遠隔地の操作制御室に送信して、二次計器やコンピュータ装置による一元化管理表示、警報、または自動制御を可能にします
Reply #32020-10-14
静電容量の変化によって液面を測定する(接触面積が変わり、静電容量が変化する)。高温や粘度の高い物質に適しているが、付着物が発生しやすく正確さに欠ける。現在のアップグレード版はRFアドミタンスで、付着を防げると言われています。
Reply #42020-10-14
測定時の電極の高さ変化がその静電容量の変化を引き起こす。次に、さまざまな物位や液位、媒体の高さの変化を標準電流信号に変換する。高温、高圧、強腐食性、結晶しやすい環境、詰まり防止、凍結防止、および固体の粉状・粒状物質に適しています。
Reply #52020-10-14
静電容量誘導の原理により、測定対象の媒体が測定電極に浸る深さが変化すると、その静電容量が変化する。さまざまな物位や液位、媒体の高さの変化を標準電流信号に変換し、遠隔地の操作制御室に送信して、二次計器やコンピュータ装置による集中表示、警報、または自動制御を可能にする
Reply #62020-10-14
静電容量式液面計は、静電容量の変化を測定することで液面の高さを測定するものです。それは、金製の棒を液体が入った容器に挿入したもので、その金属棒がコンデンサの一方の極となり、容器の壁がもう一方の極となる。二つの電極間の誘電体とは、液体およびその上にある気体のことである。液体の誘電率ε1と液面の誘電率ε2が異なるため、例えばε1>ε2の場合、液面が上昇すると容量型液面計の二つの電極間の全誘電率が増加し、それによって静電容量も大きくなる。逆に、液面が下がるとε値が減少し、静電容量も減少する。したがって、静電容量式液面計は、2つの電極間の静電容量の変化によって液面の高さを測定することができる。容量式液面計の感度は主に2つの誘電率の差に依存し、また、ε1とε2が一定であることによってのみ正確な液面測定が保証される。測定対象の媒体が導電性を持つため、金属製の棒状電極にはすべて絶縁層が施されている。 容量式液面計は体積が小さく、遠隔測定や調整が容易で、腐食性や高圧の媒体を持つ液面の測定に適しています。
Reply #72020-10-14
容量誘導の原理とは、測定対象の媒体が測定電極に浸される高さが変化すると、容量が変化することである。物位や液位、媒体の高さの変化を標準電流信号に変換し、遠隔地の二次計器で表示する
Reply #82020-10-14
測定時の電極の高さ変化がその静電容量の変化を引き起こす。次に、さまざまな物位や液位、媒体の高さの変化を標準電流信号に変換する。高温、高圧、強腐食性、結晶しやすい環境、詰まり防止、凍結防止、および固体の粉状・粒状物質に適しています。
Reply #92020-10-14
容量式液位計は、静電容量の変化を測定することで液面の高さを測定するものです。 腐食性や高圧の媒体を扱う場合の液面計測に適しています。
Reply #102020-10-14
静電容量式液面計は、静電容量の幾何学的寸法を変えたり、媒体の性質や含有量を変えたりすることで静電容量に変化をもたらす原理を利用して作られています。主に静圧式または差圧式の液面計測が行われる場所で使用されます。
Reply #112020-10-14
測定対象の媒体が測定電極に浸る高さが変化すると、その静電容量が変化する。さまざまな物位や液位、媒体の高さの変化を標準電流信号に変換し、遠隔地の操作制御室に送信して、二次計器やコンピュータ装置による一元化管理表示、警報、または自動制御を可能にします
Reply #122020-10-15
“「測定時の電極の高さ変化がその静電容量の変化を引き起こす」という表現には問題があり、より正確には誘電体が電極を覆う高さの変化が測定対象となる静電容量の変化を引き起こすと言うべきだろう。
Reply #132020-10-15
“「測定時の電極の高さ変化がその静電容量の変化を引き起こす」という表現には問題があり、より正確には誘電体が電極を覆う高さの変化が測定対象となる静電容量の変化を引き起こすと言うべきだろう。
Reply #142020-10-15
静電容量センサーは、静電容量の幾何学的寸法を変えたり、誘電体の性質や含有量を変えたりすることで静電容量に変化をもたらす原理を利用して作られている。主に圧力、変位、液面、厚さ、水分含有量などのパラメータの測定に使用されます。容量式液位計は、静電容量の変化を測定することで液面の高さを測定するものです。それは、液体が入った容器に挿入された金属棒で、金属棒がコンデンサの一方の極となり、容器の壁がもう一方の極となる。
Reply #152020-10-15
液面の変化に伴い、測定対象となる液体、センサーの配線、および絶縁層から構成される可変コンデンサの静電容量が線形的に変化する原理を利用して、液面を測定する装置。標準電気信号を出力する。測定範囲:0〜100m、精度1.0〜1.5級。構造はシンプルだが、電極に付着した不純物が静電容量の誘電率を変化させ、誤差を引き起こす。液面信号の測定、遠隔送信、および制御に適しています。
Reply #162020-10-15
彼は、測定対象の位置の変化を静電容量の大きさに変換することで、液面の高さを測定している。使用する作業条件は、具体的な状況によって判断する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.