図のフランジ口に2つの温度変換器が描かれているのはなぜですか?

2020-10-17View Original

Thread Content

なぜここに2つのTTがあるのでしょうか。機能はどちらも同じで、温度が過大に表示されるだけのように思えますが
Reply #22020-10-17
センサー部の挿入深さを変えることで、異なる部位の温度を検出する。
Reply #32020-10-17
2階と3階のハイユーの回答はどちらも理にかなっていますが、具体的には自分たちの側の設計要件を確認する必要があります。
Reply #42020-10-17
まず、測定素子が単一か二重か、単心か二心かを確認する必要があります。2台のトランスミッターは間違いなく冗長構成となっており、温度はその反応釜の重要な制御パラメータです
Reply #52020-10-17
材料と気相の2つの温度があると思われ、具体的な要求があるはずです。工程部に聞いてみてください
Reply #62020-10-17
高リスクで重要なポストには、二重の温度管理が必要です。
Reply #72020-10-17
二重温度、重要な測定ポイントはこのように設計される
Reply #82020-10-18
下側の検出位置が違うのかもしれません
Reply #92020-10-18
この投稿は最後にthlbyによって2020-10-18 09:17に編集されました。つまり、ここでは温度アラーム(過熱)を設定する必要があり、温度検出に誤差が生じないようにするための重要なパラメータなのです
Reply #102020-10-18
冗長構成の場合、そのトランスミッタの番号は通常101AA/101AB(または101A-1/101A-2)と表記されますが、この例では101A01、101A04です; もし1つのトランスミッターがDCSに、もう1つがSISに信号を送る場合、対応する図形記号は異なり、機能要件も違うはずです。例えば、1つはTIA-101A01でDCSに送られて上限アラームに使用され、もう1つはTIS-101A04でSISの上限(おそらくは非常に高い上限)インターロックに使用されるといった具合です。 したがって、より可能性が高いのは、反応釜の異なる深さの温度を測定し、安全警報を示すことです。
Reply #112020-10-18
こちらのリアクターのようなものには同じ位置に3基あり、2つの温度が同時に基準を超えると反応システムが連動停止します。複数の温度ポイントは連動機能を設定するためであり、同時に1つの温度に誤りがあっても誤って停止するのを防ぐためです。
Reply #122020-10-18
同じ挿入位置だが、深さが異なり、測定点も異なる
Reply #132020-10-18
2つの測定ポイントで、遠隔側の信号は変わらない。確実に2点が必要で、多芯式だ
Reply #142020-10-18
2つの測定ポイントで、遠隔側の信号は変わらない。確実に2点が必要で、多芯式だ
Reply #152020-10-18
作業位置が異なるので、同じヒートウェルに2つの温度センサーが挿入されているのでしょう。おそらく異なる深さでの温度測定用だと思われます。 冗長設定の場合、通常は異なる工程番号を使用するのではなく、同じ工程番号にサフィックスを付けて区別します。例えばTT-1234A/Bのようにです
Reply #162020-10-19
工程上の重要なパラメータ、例えば重点的に監視すべき工程など、このように設定されている多くのDCSやSIS
Reply #172020-10-19
大物の返信を見て、すっきりしました。おそらく挿入深さが違うんでしょうね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.