プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日一問-2020-10-17の問題 討論問題:268、熱抵抗は使用中にどのような一般的な故障が発生するか?
Reply #22020-10-17
1、高値と低値が表示される(接続端子の酸化または腐食、水の侵入、配線に切断箇所がある可能性);2、最大値または最小値を表示(水濡れ、断線、またはケーブルの短絡)
Reply #32020-10-17
出荷時の精度が悪く、ばらつきが大きい可能性もあります。特に国の基準を満たしていない状態で出荷される場合はそうです
Reply #42020-10-17
1. 熱抵抗の抵抗線同士が短絡または接地している
2. 熱抵抗の抵抗線が切断されている
3. 保護カバー内に水が溜まっている
4. 抵抗素子と接続箱間の配線が断線している
Reply #52020-10-17
(1)サーモレジストの抵抗線同士が短絡または接地している (2)サーモレジストの抵抗線が切断されている (3)保護カバー内に水が溜まっている (4)抵抗素子と接続箱間の配線が断線している
Reply #62020-10-17
熱抵抗の抵抗線間の短絡または接地;熱抵抗線が切断された;保護カバーの内部に水がたまっている;抵抗素子と接続箱間の引き出し配線の断線など、よく見られる故障です。
Reply #72020-10-17
1. 熱抵抗の抵抗線同士が短絡または接地している
2. 熱抵抗の抵抗線が切断されている
3. 保護カバー内に水が溜まっている
4. 抵抗素子と接続箱間の配線が断線している
Reply #82020-10-17
(1)サーモレジスタの抵抗線間の短絡または接地
(2)サーモレジスタの抵抗線の断線
(3)保護カバー内に水がたまっている
(4)抵抗素子と接続箱間の導線の断線または酸化
(5)測定誤差が大きくなる
Reply #92020-10-17
1. 熱抵抗の抵抗線同士が短絡または接地している。2. 熱抵抗の抵抗線が切断されている。3. 保護カバー内に水がたまっている。4. 抵抗素子と接続箱間の導線が断線している。
Reply #102020-10-17
この投稿は、最終的にh20090630によって2020年10月17日22時11分に編集されました。1.サーモレジストが酸化し、抵抗値にばらつきが生じる。2.サーモレジストの抵抗線が切断される。3.保護カバー内に液体が溜まる。 4. 電気抵抗素子と接続箱間の導線が断線している。
5. 熱電阻の抵抗線同士が短絡、または接地している。
Reply #112020-10-18
1、熱抵抗が開路、配線が接続されていないか切断されている; 2、熱抵抗の接触不良、接続端子部のネジが緩んでいるなど; 3、サーモレジストの配線が間違っている。サーモレジストにはA/B/Cの3つの接続端子があり、そのうち1つの端子は補償用の線であるため、配線する際にはこれをしっかり区別する必要がある; 4、サーモレジスタ自体が損傷している場合、通常はサーモレジスタの開路、または抵抗値の線形性が悪化し、温度との対応表に合致しなくなっていることが現れます。
Reply #122020-10-18
1、高値と低値が表示される(接続端子の酸化または腐食、水の侵入、配線に切断箇所がある可能性);2、最大値または最小値を表示(水濡れ、断線、またはケーブルの短絡)
Reply #132020-10-18
1. 熱抵抗の抵抗線同士が短絡または接地している
2. 熱抵抗の抵抗線が切断されている
3. 保護カバー内に水が溜まっている
4. 抵抗素子と接続箱間の配線が断線している

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.