現場にある磁気式フロート式液面計は以前は正常に動作していましたが、最近、遠隔側と現場側の両方で突然200を超えた位置で動かなくなりました。フロートに詰まりや汚れはなく、磁気力も正常ですが、このような現象を引き起こす他の原因はありますでしょうか
Reply #22020-10-20
水位計メーカーと話をしたところ、彼らからの事例がたくさんありました!
Reply #32020-10-20
液面は上下に調整できます。遠隔側か現場側で変化があるか確認してみてください
Reply #42020-10-20
前の図を皆さんに見せてください。 一般的に磁気式フロート式指示計は非常に信頼性が高いのですが、何か磁性のある物体が指示に干渉しているのでしょうか、それとも寒くなって液体が凍結し、外部に伝わらなくなっているのでしょうか。
Reply #52020-10-20
無理だ、浮き球に錆が多すぎるんじゃないか
Reply #62020-10-20
フロートが壊れて、媒体が中に入ってしまったのでしょうか?P
Reply #72020-10-20
確かに、上の人が言っていたようにフロートに液体が入ってしまい、浮かなくなったのかもしれないね;P。それか、プロセス媒体の密度が変わったのかな?
Reply #82020-10-21
1. 遠隔側と現地側の値が200のまま変わらない場合、遠隔側と現地側の表示が同じなら信号に問題はなく、リレーも壊れていません。磁気式流量計の下にあるフランジを開けて、管内の浮子や通路を確認してください。浮子が媒体にくっついている可能性があります。 2. フロートチャネル内の媒体が結晶化または付着した。3. フロートチャネルの通気性がなくなった。 注意してください、これはフロートチャネルでありフロートではありません。フロートです
Reply #92020-10-21
この投稿は、2020年10月21日12時40分にlongziyunによって最終的に編集されました。1. フロートの上流および下流にあるバルブや配管が正常に機能しているかを確認してみてください; 2、フロートを外し、お湯で洗った後、木の棒または8#/10#の鉄線(必ず硬さが必要)を使って布を結びつけ、フロートの内部を前後に通して、詰まりがないか確認する; 3、磁気浮上子を取り出して乾かし、振って媒体が漏れ込んでいないか確認する; 4、どのようにテストされたのかはわかりませんが、あなたは浮上子の磁力が依然として正常だと考えているかもしれませんが、浮上子自体が必ずしもそう認識しているとは限りません;P 浮上子の消磁はかなりよく起こります。
Reply #102020-10-21
接点タンクの液体を取り出し、浮子を取って液体の中に入れ、浮かぶかどうかを確認する。それは液体の比重の変化と浮き球とはあまり関係ない!次に、浮き球を上下に動かし、浮き球と遠隔側に変化があるかを確認する。同時に、アクティブボールを動かすときに「邪魔される」ような感じはありませんか!それでも正常なら! 液面計の上下のバルブを確認しろ!
Reply #112020-10-21
磁石を用意し、フロートを強制的に引っ張って、遠隔側と現場側で動くかどうか確認してみてください引っ張れるなら、詰まっていないということです;磁石を離すと元の状態に戻るなら、フロートが穿孔したか、媒体の密度が変化した可能性があります。
Reply #122020-10-24
磁気式フロートの下部フランジ口が閉じられており、液体が入らないか確認してください。あるいは、液体が入る部分が詰まっているのかもしれません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.