Thread Content
例えば、圧力変送器のケースにはアースがあり、端子板にもアースがありますが、これら2つのアースは同じ役割を果たすのでしょうか?すべて保護接地なのでしょうか?では、作業用アースはどのように接続するのでしょうか。2線式で制御側に接続し、その後制御室側の2本の線のうち1本を選んでアースに引き出すのでしょうか
端子板では、一般的にケーブルがDCSキャビネット内でアースされ、シールドも行われることで信号の伝送が保証されます。現場の外殻は、主に配管や機器に接続され、電荷の蓄積や雷撃による導通を防ぐためのものです。
計器の内部回路基板は電気的アースで、計器ケースのアースは安全アースです。
通常、計器のシールド線は片端を接地し、キャビネット側のみに接続し、現場の計器筐体や配線管にある予備の接地端子には接続しません
キャビネットの向こう側はどうやってアースするんですか?計器の2本の信号線を制御室側の端子盤に接続し、そこから制御室側の端子盤がアースバスに接続されるのでしょうか?
作業用アースの接続方法について教えていただけますか?一般的に現場の計器の作業用アースは制御室で行われることは知っていますが、具体的にどう接続すればいいのでしょうか。計器の2線式接続ではアース線がないのですが。もしキャビネット内のポートにアースを接続する場合、各計器ごとに別々にアースを取る必要があるのでしょうか?
端子板のそのグラウンドはどう接続するんですか?ケーブルと信号線一緒に制御室側に接続するんでしょうか?
接地に関する規格がありますので、ご自身で調べてみてください。
これはとても良い質問です。現在の規範は多すぎて混乱しています。
通常、端子板のアースは接続する必要はなく、すべて24V以下なのでケーブルのシールド層をアースすればよく、信号干渉対策のためにアースを取る
伝送ケーブルのシールド線をDCSキャビネットの作業接地バスに接続
作業接地とは、24V DCの計器の負極をキャビネットルーム内で一括して接地し、個々の計器に別途接続する必要がないものです。
一般的なケーブルのシールド層はアースに接続され、単端接地が採用され、通常はキャビネット側でアースに接続されます。特別なケースもあります。例えば、ジーナセーフガードは近くのアースに接続する必要があります。絶縁セーフガードを使用する場合、プローブの微弱な信号が干渉に強いことが望ましく、時には信号のグラウンドをケースに接続し、ケースを大地に接続します。
図二は作業地で、図一は保護地です。作業場所では一般的にキャビネット部分で片側を接地します(単一シールド層)。信号の要求が厳しい場合は、二重シールドを備えた高品質な導線を使用し、もう一方のシールド線を現場で接地することになり、つまり計測器側の作業地に接続します。保護地の配線はより直接的で乱暴で、亜鉛メッキの配線管から直接アース端子を作って接続するだけです。
計測用ケーブルはシールド線付きのものを購入し、シールド線とはケーブルの内層にある銅線で、これらの銅線はキャビネットのシールド接地に接続されます。現場の計測回路基板の接地は通常接続しないが、筐体のバイパス配管や接地バスについては、規格上36V以下であれば接続しなくてもよいとされています。しかし、酸素やEOなどの可燃性媒体、配管、容器筐体の接地に関しては、多くの重要なプロセス環境においては、一般的に接続することが求められます
通常は計器ケースを現場で接地し(配管やその他のフレームと確実に接続)、端子板は接地せず、信号ケーブルのシールド層は制御盤の接地バスに接続する