計器制御室の入線方式

2020-10-21View Original

Thread Content

SH/T 3006-2012「石油化学プラントの制御室設計規格」の4.7項には、次のように記載されている。本規格では架空配線方式の採用を推奨し、ケーブルの導入口は室内床面より下に設置すべきである(部屋に可動式床が設置されている場合、室内床面とはその可動式床の下の床面を指す)。これは、SH/T 3160-2009「石油化学プラントの制御室の耐暴力設計規格」の5.1.8項の要求と矛盾しない。架空送電線は地下送電線と比べて利点が多く、防水・防汚・防鼠に優れ、コストも低い。 皆様にお伺いします。架空配線用の接続口を室内の床下に設置する場合、架空配線と地下配線に違いはありますか?ここはどう解釈すればいいのでしょうか?非防暴の制御室の入線口は、地面より上に設置できますか?
Reply #22020-10-22
経験豊富な友人に説明してもらうのを待っています
Reply #32020-10-22
精華を取り、粗悪なものを捨てる。現在、計器の多くの配線方法は高架式で、制御室やキャビネット間へは屋根の下から配線されている。床面からの高さは一般的に2m以上です。一般的な電気ケーブルは、床から500mm~600mm高い位置に配線し、ケーブルの耐荷重と安全性を考慮します。
Reply #42020-11-06
架空進線とは、0.00標高より上、例えば2.50メートル以上のことを指し、地下進線とは0.00標高より下、例えば-0.8メートルの進線のことです。これは、建築物が位置する地表面を基準とした標高を指します。条項では、ケーブルが出入りするキャビネット室の室内床を基準として解釈すべきであり、この床の標高は建物の地上面の標高に相当し、0.3メートル、または+2.8メートル、あるいは+18メートルであってもよい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.