MODBUSによるTRICONとPKS間のマスタ・スレーブ通信のアドレス変換について

2020-10-23View Original

Thread Content

TRICON と PKS 間の MODBUS 通信を使用し、PKS がマスタ局として TRICON へのデータの読み書きを行います。TRICONはここでAIを定義します:r1201FZT_111102A、別名 33028 は、32 ビットのメモリ実数です。MODBUS を読んで、PKS に QUICK BUILDER をセットアップします。通信アドレスが35055なのはなぜですか?変換するにはどうすればよいですか?アドバイスをください
Reply #22020-10-23
支払額は 33028-30000=3028, 3028*2-1001=5055,30000+5055=35055
Reply #32020-10-23
なぜそうなるのでしょうか?関連情報はありますか?
Reply #42020-10-27
tricon で実際のデータを読み取る場合は、上記のアルゴリズムに従って計算する必要があります。整数の場合は、アドレスを直接読み取ります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.