硫酸タンクの液面についてご相談です

2020-10-26View Original

Thread Content

会社には濃硫酸の中間タンクが2基あり、1台の荷降ろしポンプを共有している。図の通りです。一方のタンクの満液面は3.6メートルで、もう一方のタンクの満液面は3.2メートルです。荷降ろし時のタンク溢流を防ぐため、液面が高水位に達した際にポンプを停止させるインターロック装置が必要ですが、2つのタンクの高水位設定値は異なっています(1つは3.2メートル、もう1つは2.8メートル)。解決策として、2つの高水位アラームインターロック値を共に2.8メートルに設定し、3.6メートルだった方のタンクの貯蔵スペースを一部削減する。 皆さんにお聞きしたいのですが、これには他に解決策はありますでしょうか? また、どのような液面計が使いやすいでしょうか。現在、3.6メートルタンク用には磁気伸縮式液面計(タンク側面にフランジがないもの)、3.2メートルタンク用には単一フランジ式液面計があります。
Reply #22020-10-26
ポンプが2台ある場合、ポンプは別々に設置されます。液面計についてはコストが鍵となりますが、私たちはこれまで常に磁気伸縮式を使用してきました。ただ、断熱が問題です。個人的には、レーダーはSISに搭載する方が良いと思います。
Reply #32020-10-26
2つの缶も同時に詰め込まないで、それぞれ別々に作ればいいよ
Reply #42020-10-26
各タンクに適切なインターロック値を設定すればいいだけで、統一する必要はありません。DCSで設定すれば実現でき、とても簡単です
Reply #52020-10-27
それぞれ設定すればいいです。どのタンクに給料するかは、そのタンクの工程で決める。
Reply #62020-10-27
それぞれが自分のロジックで動作し、出力としては同じポンプを停止すればよい。
Reply #72020-11-26
給料管には切断弁が取り付けられており、液面レベルが各切断弁と連動している。両タンクの液面が共に高くなるとポンプが停止し、一方のタンクのみ液面が高くなっても弁を閉じるだけでポンプは停止しない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.