ASCO電磁弁のお助けを!!!急いで!!

2020-10-28View Original

Thread Content

図の通り、電磁弁に電力が供給されていないときに3番口から空気が漏れるのはなぜでしょうか
Reply #22020-10-28
エアソースの接続が間違っています。2が入口、1が出口、3が排気口のはずです。電源が入っていない状態では1と3は常に開いています。1を入口と間違えていないか確認してください。または、単純に1または2の口から空気を吹き込んでみてください。3の口から空気が出れば、それは電磁弁の出口です
Reply #32020-10-30
単にシール部品が壊れているか、汚れが付着しているだけです。開けてみればわかります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.