Thread Content

キャピラリー二重フランジ式液面計の移動範囲は-10~0で、タワー内の媒体をすべて排出すると、タワー内には媒体が入りません。この時、時計は最大を表示するのか、それとも最小を表示するのか?
Reply #22020-10-29
個人的には、圧力差の原理で作られているのだから、最小限であるべきだと思います。
Reply #32020-12-15
最小値であるはずで、差圧変換器の出力は4mAです。
Reply #42020-12-15
媒体がなくなれば確実に最小だよね。
Reply #52020-12-16
最小、最初にインストールした時が最小だ
Reply #62020-12-16
理論上は最小で、4Maであり、移動するのは2つのフランジ面の高さ差による毛細管作用によるシリコーンオイルの圧力差です。
Reply #72020-12-16
ダブルフランジがまだ取り付け状態の場合は0が表示され、取り外した場合は100が表示されます。通常の状況ではダブルフランジは負のマイグレーションを起こし、正の出力となります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.