レーダー式液面変換器の設定問題

2020-10-29View Original

Thread Content

こちらに10個のタンクがあり、タンク上部の液面計は古いもので、ブランドはドイツのケルン製、型番はOPTIFLEX1300C-Lです。タンクの高さや導波管の高さ、導波管の直径をすべて入力しましたが、計器のディスプレイにゼロが表示されません。タンクは空なのに、理由がわかりません。どなたかご教授ください。
Reply #22020-10-29
計算 導波管の高さを再入力してください。レーダーのデッドゾーンはどれくらいか、導波管の垂直設置は正しいか。うまく設置され、設定後に測定値がゼロでなくてもほぼ問題ない。偏差が大きい場合は、取り付けや設定に問題がある可能性があります。
Reply #32020-10-30
設定した後、計器のディスプレイには0.01m、0.02mなどと表示されますが、ゼロにはなりません。
Reply #42020-10-30
これで大丈夫でしょう。0にしたい場合は、導波管を0.01減らすか、高さの測定値を修正しても構いません
Reply #52020-10-30
これほど小さい数値は測定誤差と見なせるので、計器側またはDCS側から移行しましょう。
Reply #62020-10-30
せめて少しは誤差を持たせてよ、ね
Reply #72020-11-04
現場の液面変送器のディスプレイには0.086mと表示されているのに、DCSでは0.000mと表示されています。なぜでしょうか?
Reply #82020-11-05
もう少しで。入力した缶の高さのデータはどうやって得たのですか?レーダーは空のタンク状態で、自らタンクの高さを測定でき、自動で測定する方がより正確です。
Reply #92020-11-07
液面計のディスプレイに表示されるエラーメッセージは、物位測定値が失われたというものです。私のタンクの高さは8.8メートルなのに、ディスプレイには8.7メートルと表示されます。しかし電流出力は3.5mAで、実質的には出力がないと考えられます。これはどういう理由でしょうか?専門家の方、ご教示ください。
Reply #102020-11-09
測定できます。信号入力電流で、DCSでは微小信号除去が可能です
Reply #112020-11-10
設定を徹底的にチェックしてください。あなたの電流は故障による出力電流である可能性が高いです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.