熱抵抗の問題について相談します

2020-11-03View Original

Thread Content

サーミスタの接続も問題なく、PLC上で値が大きく上下しているだけです。マルチメーターで測定した抵抗値も正しく、変動はありません。先輩方、どうしてでしょうか?
Reply #22020-11-03
温度表示が大きくなったり小さくなったりします(これは回路の干渉かもしれません。PLCに接続する際にケーブルに干渉があるか、電源に問題がある可能性があります)。または、時々最大値や最小値を示したりします(信号線の接続が悪いか、サーミスタの品質に問題がある可能性があります。別のものに交換してみてください)
Reply #32020-11-03
これは、おそらくケーブルに接続部があるか、配線に損傷や接地不良があり、接触不良の問題があるためでしょう
Reply #42020-11-03
ケーブルは新しく敷設されており、接続部もなく、全線をチェックしましたが問題なく、問題がどこにあるのかわかりません
Reply #52020-11-03
動力ケーブルと一緒に敷設されたのではないか
Reply #62020-11-04
トランスミッターを1つ追加してもそんなに費用はかからないし、ノイズに強く、信号も安定していて、トラブルシューティングも簡単だ
Reply #72020-11-04
1、PLCのチャネルに問題がある可能性がありますので、別のチャネルに変更することをお勧めします。 2、PLCのアースが適切に行われていない可能性がありますので、確認することをお勧めします。
Reply #82020-11-08
見なくてもいい、絶対に高電圧と一緒に配線したせいだ
Reply #92020-11-08
様々な原因を、一つずつ除外していく。
Reply #102020-11-08
除外する場合、大きく分けて数種類の状況があります。一つはチャネルの故障で、チャネルを交換して試してみましょう。 二、回線の問題 地絡しているか?電源ケーブルの干渉はありますか?中間に接続端子はありますか? 配線中に被覆が損傷して接地してしまったのか(テスターで確認)、接続が緩んでいるのか?糸の端が劣化?三 温度計の問題です。現場の配線に温度計を接続して試してみてください。
Reply #112020-11-09
現場のケーブルによる干渉状況を考慮してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.