技術に限界があるため、簡単な質問を投稿しますが、更新が途絶えるかもしれません。時間のある方がいれば、引き続き書いていただけると嬉しいです。 毎日一問 - 2020.11.04 - 二重フランジ式液面計の設置高さ 二重フランジ式液面計を設置・調整する際には、キャピラリー内のシリコンオイルの密度を考慮し、位置調整を行う必要があります。質問:ダブルフランジ型送信機の表示部の取り付け高さを変更した場合、再設置が必要ですか? 答え:必要ありません。なぜなら、ヘッダーの高さがどのように変化しても、高圧側と低圧側のキャピラリーの高さ差は変わらず、つまり高圧側と低圧側のシリコンオイルの重さによって生じる圧力差も変わらないからです。
二重フランジ式液面変換器はキャピラリーを介して圧力を伝達するため、負圧側のキャピラリー内にはシリコンオイルが入っており、液面がゼロのときは負圧側の圧力が正圧側の圧力よりも高くなる。そのため負の移動が必要となる
理論上は、移動部というのは2つのフランジ間の高さ差によるシリコンオイルの重力であり、移動する必要はないが、実際の使用においては設置位置やフランジへの負荷のばらつきなど、様々な要因によってわずかな偏差が生じるため、やはり再び移動させる方が良い。
理論上は、移動させる部分というのは2つのフランジ間の高さ差によるシリコンオイルの重力であり、移動させる必要はない。しかし実際の使用においては、設置場所やフランジへの負荷のばらつきなど、様々な要因によってわずかな偏差が生じるため、できれば再び移動させる方が良い。
二重フランジ式送信機の正負側のキャピラリー内のシリコンオイルの比重は同じであるため、表示部の取り付け高さを変更しても移設する必要はありません。
計器の調整範囲は液面計の設置高さhとは無関係であるため、計器を調整して設置した後に設置位置を変更しても、計器の出力に影響はありません
理論上は、移動させる部分というのは2つのフランジ間の高さ差によるシリコンオイルの重力であり、移動させる必要はない。しかし実際の使用においては、設置場所やフランジへの負荷のばらつきなど、様々な要因によってわずかな偏差が生じるため、できれば再び移動させる方が良い。
ダブルフランジ式液面計を設置した後は、必ず負のマイグレーションを行う必要があります。マイグレーション量は-(ダブルフランジ間距離×重力加速度×シリコーンオイルの密度)となります。このマイグレーション量は計器の取り付け位置には関係ありません。詳細については、「計器技術者試験問題集」(第2版)の現場計器編39ページの2-137問をご参照ください。
移行が必要です。なぜなら、ダブルフランジは圧力差を生み出して測定するからです
二重フランジ式液面変換器はキャピラリーを介して圧力を伝達するため、負圧側のキャピラリー内にはシリコンオイルが入っており、液面がゼロのときは負圧側の圧力が正圧側の圧力よりも高くなる。そのため負の移動が必要となる
理論上は、移動部というのは2つのフランジ間の高さ差によるシリコンオイルの重力であり、移動する必要はないが、実際の使用においては設置位置やフランジへの負荷のばらつきなど、様々な要因によってわずかな偏差が生じるため、やはり再び移動させる方が良い。
二重フランジ式液面計では、トランスミッターの取り付け位置は問題にならず、上下のフランジ間距離が変わらない限り、そのオフセット量は常にシリコンオイルの密度に上下のフランジ間距離、そして重力加速度を掛けた値となります。